80kw380v要多大的电缆
?
答:
总之,
80kw380v需要选择50平方毫米以上的铜芯电缆或者90平方毫米以上的铝芯电缆
,但具体选择还需要根据实际情况进行综合考虑。在选择电缆时,需要考虑电流、电压、电缆材质、长度、环境温度等多方面的因素,并选择质量好、安全性能高、性价比高的电缆产品。
80kw380v用多大的电缆
答:
80kw380v用多大的电缆是不确定的,要根据电路的具体情况来分析。一般来说,
80kw380v用35平方毫米的铜线
。80千瓦负载,额定工作电流就是160安培,而铜芯电缆载流量是每平方毫米7安培左右,所以大概电缆截面积是24平方方毫米。再考虑负载启动电流和过载系数,建议选用35平方毫米铜芯电缆。电缆选择的简单算法...
80kw用多大电缆铜线
答:
80kw的负载在380v电压下,
需要至少50平方毫米的铜芯电缆或90平方毫米的铝芯电缆
。这是因为,380V电压下,80KW的功率对应的电流大约为160A。查阅电缆载流量表可知,这样的电流需求对应着至少50平方毫米的铜芯电缆或90平方毫米的铝芯电缆。在选择电缆时,必须考虑多个因素,包括电流、电压、电缆材料、长度...
380v80KW用多大铜电缆
?
答:
380v,80千瓦,
用35平方的铜电缆
。电流为i=p/(1.732iucosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162a(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6a。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
380v80kw
电动机
用多大电缆
合适?
答:
380伏特,
80千瓦的电动机适合使用35平方毫米的铜质电缆
。计算电流时,使用公式i=p/(1.732*ucosφ)=80/(1.732*0.38*0.75)=162安培(此处假设使用标准的三相市电电压,cosφ代表负载的功率因数,通常电动机的功率因数取0.75)。一般而言,每平方毫米铜电缆的额定电流约为6安培。因此,所需电缆的...
80kw
三相电机用几平方线?
答:
80千瓦380v可以使用50平方的电缆,如果考虑负载启动电流和过载系数,选用
35平方毫米
铜芯电缆。在三相用电电压380v的情况下,80千瓦需要用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用标准三相市电电压计算。
80kw380v用多大的电缆
答:
对于80kW 380V的负载,所需的电缆大小取决于具体的使用条件和设备要求。一般情况下,80kW的负载在正常运行时的电流大约为160A,考虑到启动电流和过载系数,可能需要更大规格的电缆。铜芯电缆的载流量大约为每平方毫米7A至10A,因此推荐的电缆截面积可能在
35平方毫米
左右。在选择电缆时,可以采用一个简化...
三相
80kw多大的电缆
答:
三相80kw用50平方的电缆。三相用电电压380v80千瓦用
35平方的铜电缆
或使用50平方铝芯电缆,80千瓦需要用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用标准三相市电电压计算。选择电线的时候,还要结合铺设距离的长远,...
80个
千瓦380伏
应该配
多大电缆
和空开?
答:
380伏
交流电电机电路
80千瓦
电流简易算法大约160a。加工线不超过400米范围内,可以使用50平方
铜线
,空开
要使用
250a以上。如果是地埋、穿管、高温场合等要增加一个档次。
80千瓦
三相需
多大电缆
答:
380v,80千瓦,
用35平方的铜电缆
。电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75)。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5...