44问答网
所有问题
当前搜索:
83kw电机用多大电缆
多少平方
的线可以过多大的电
83
个千瓦
需要多大的电缆线
?
答:
如果是单相220V电压,则电流I=P/U=83000W/220V=377.3A。
需要
76平方的铜芯线。如果是三相380V电压,每相电流i=p/u=83000W/3/380V=72.8A。需要15平方的铜芯线。看来只能用三相380V电源。
50平方
电缆
可以带多少
KW
答:
按照常用的VV型电缆计算,
三相五线50平方的电缆可以带75KW(空气中敷设)或83KW(埋地敷设)
。选择步骤:1、查三相五线50平方电缆载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈7...
回焊炉
83kw
每小时多少度
答:
83要配到50平方以上的电缆
,但是实际上16平方就够了(只对回流炉而言,因为工作方式和其他机器不一样),25平方已经是极限了,厂家配的接线柱也不会更大了.16平方的最大功率理论上也就是40-45kw,即使
250
kw
星 三角降压启动
需要
2跟
多少平方
的的
电缆
答:
星形时为
83KW
左右,250KW估算为500A用240平方线足够了,或者两根95平方
25平方铝芯线能带多少千瓦
答:
25平方铝芯电缆可承受21千瓦(单相)或55千瓦(三相)
。计算:三相市电时,根据功率公式P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。25平方铝芯线电流为99A。P=1.732x0.38x99x0.85=55kw 单相市电时,根据功率公式P=UI,P=0.22x99=21KW。
如何根据用电量的大小
选用电缆
,一个简单的公式
答:
然后根据下表选择对应直径的
电缆
一般单相电路的电流=负载/工作电压,比如家里的取暖器,功率3000w 那么电流=3000w/220v,=13.6A左右,可以用2.5平方或者更大的铜芯线。一般三相电路的电流=功率/电压/电压相位1.732/负载功率因数(0.75-1左右)假设一台三相
电动机
,功率7.5kw,功率因数0.8,
使用
...
120平方毫米的铜芯
电缆
能带
多大
负载
答:
一般来说能够达到168安到380安左右。主要是因为这种
电线
,铺设环境还有长度等等都有所区别。如果将120平方的铜
电缆
铺设在地面上,载流量大小就达到了350安,只
需要
对应到相关的功率公式,在三相电路中的电压是380伏,但是还要结合功率的因素,所以功率大小一般来说是135千瓦,这里的功率因数取的是0.85。
50平方毫米的铜芯
电缆
300米长,输出的电流是多少?可以承载
多大
功率?
答:
50平方毫米的铜芯
电缆
300米长,输出的电流是132A(安全截流量);可以承载73
KW
负载功率。
面积为95铝
电线
,长度为400米,它能带动
多大
功率三相
电机
。
答:
95平方铝线一般载流量取200A.根据最大允许压降估算压降,按5%压降来估算,10V/0.12=83A .线电流即为
83
*1.732=143A.对于三相
电动机
功率公式应为:P=1.732*线电压*线电流*功率因数*
电机
效率 =1.732*0.38*143*0.85*0.95 =76
KW
根据常用电机规格,楼主的
电缆
可以拖动最大电机功率为75KW....
900米长的35铝
电缆
最大能接多少千瓦的
电机
了
答:
900米,线缆距离太长了,线路压降会非常大。35mm铝芯线,理论载流量105A,三相380V
电机
,可拖动功率约59
kw
。没有尝试过传输距离这么远的,实际载流量按照50%估算吧,可拖动功率约29
Kw
。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
83千瓦电机用多大电缆
80千瓦的电机需要多大的电缆
83千瓦需要放多大电缆
840kw电机用多大电缆
78千瓦三相电机用多大电缆
80千瓦三相电机要多大的电线
95kw的电机用多大电缆
85kw三相电机配多大电缆
82千瓦电机用多大电缆