44问答网
所有问题
当前搜索:
90A接触器220v线圈电流
CJX2-9511
220V线圈
交流
接触器
最大控制多大电动机》谢谢
答:
45KW,你说的接触器额定
电流
95A,可以控制45KW电机(电流大约
90A
)。后面的11表示1个常开辅助接点和1个常闭辅助接点。控制电机的大小跟
接触器线圈
电压没有关系。
45KW电机正常运行
电流
是45*2=
90A
,100的
接触器
够用吗?
答:
45KW电机正常运行
电流
是 45*2 =
90A
,100的
接触器
够用,用大点接触器寿命更长点,启动电流是 90/3*2大概60A左右 所以星交流选60A左右的。电机的星三角启动的原理,就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转时施加的不同的电压,来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源...
施耐德
接触器
型号有多少?
答:
主要分为:交流
接触器
LC1(D09-D620)系列和LC1(F115-F800)系列,具体详细参数你还是联系当地的经销商去咨询吧。
三相交流
接触器
的额定容量如果是
90A
,那么ABC三相分别能够流过的最大电 ...
答:
三相分别可以通过
90A
。
45KW星角启动
电流
,保护空开选择?
接触器
选择,以德力西电器为例,看看行不...
答:
图上的没错,运行
电流
约
90A
左右,开关最好选德力西CDM1-225型 125A ,
接触器
热继就按图上 两个65A及一个50A接触器 小的做星点,热继37-50A.CDC6这个系列质量还是不错的,可不是CJ20/CJX2系列能比的。放心用吧
交流
接触器
9010是啥意思?
答:
其中,第三位为常开,第四位为常闭。1表有,0代表没有。这里的10表示只有一组常开触点。01则表示只有常闭触点。11表示都有。为什么说你可能写错了呢?因为额定
电流
在45A以上的
接触器
,基本上都是两组辅助触头。像你的这个
90A
的容量,后面两位数应该是11,即既有常开触点,又有常闭触点。
18KW水泵用多大保险丝?选用多大的交流
接触器
?谢交流接触器有220、380V...
答:
18KW水泵可用50安保险丝。交流
接触器
用40安。交流接触器有220、380V之分。220、380V是针对
线圈
的额定电压而言的,也就是人们常说的二次线的电压。你若用220V为二次线的电压,就选用线圈电压为
220V 的
交流接触器,你若用380V为二次线的电压,就选用线圈电压为380V 的交流接触器。
30千瓦的电机需要用多大的开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
电动机额定
电流
约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为
90A
,但是没有90A开关,所以选用100A。电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
45kw变频电机用100的交流
接触器
行吗?
答:
45KW变频三相异步电动机,可以用100A的交流
接触器
,因为变频电机启动
电流
比较小,用100A的交流接触器完全可以。
45千瓦的电机配备开关、
接触器
、保护器如何计算
答:
最后选
接触器线圈
的电压,按你的讲述就直接选择380或220。所以主触点选95安以上,线圈选380V。热继电器:热元件的额定
电流
等级一般略大于电动机额定电流。所以选略大于
90A
的就可以了,然后在根据电机的额定电流来调整热继电器的整定电流,一般和电机的额定电流相等,但对于过载能力较差的电机,所选热元件的...