35平方的铜
电缆
可以承受
90kw电机
吗
答:
35平方的铜
电缆
可以承受
90kw电机
,90kw电机需要软启动,(就是要加起动器)距离不要超过10M
三相
90KW
的
电机
,要配
多大
的空气开关啊?
电缆
要配多粗的?
答:
配300A的空气开关;
电缆
要配3*120+1*95、铝芯电缆或者3*95+1*70铜芯电缆。三相
90KW
的
电机
,正常电流大约为240A,设备启动电流要稍大。空气开关其实是一种过载保护开关,采用热动原理,通俗的说就是电路中的电流超过额定电流时,超负荷的电流会使热元件产生热量,从而使zd双金属片变形导致脱扣器脱扣...
求教下
90kw电机用多大电缆
答:
以三相380V4极
电机
为例,其额定电流约176A,可用150平方的塑料铜
电缆
(非重载可用120的)。
90kw电机用多大电缆
答:
90kw电机用
不小于50平方的铜芯
电缆
即可。
90千瓦
电机用多大电缆
答:
90千瓦
电机用
建议是50平方铜线从电源引出,做为两台电机的公共电源。再分别用25平方铜线引到电机。其根据为:首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/...
90kw电动机用
什么样电线?
答:
90kw电动机
电流计算::P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=90÷(√3×0.38×0.85)=163(A)根据电流对照表,
90KW电机
至少要选择70平方的铜芯电线。
90KW电机用多大电缆
?
答:
如果是三相380V 每相电流136安。用16-25平方毫米的铜线,或35-55的铝芯线即可。具体由敷设决定。单芯明敷可以小一些。
90千瓦
电机
要用多少平方线?
答:
90千瓦三相
电动机
工作电流一般为225安培,要用50平方的铜线或70平方的铝线。4-3. 电线的规格是怎么回事?一个电器应如何选用电线?答:电线的规格是指导体横截面积的平方毫米数。通常说这个电线是几个平方的,(这里的平方和房间的平方不是一个平方,相差100万倍)就是指电线的铜丝或铝丝的横截面积...
90个千瓦的
电机用
120/3.70/1的铝
电缆
离变压器400米,为什么不能正常使用...
答:
90个千瓦的
电机用
120平方的铝
电缆
是不行的,经计算至少要选择205(185平方)平方的。具体计算如下:以始端电压400V、
90KW电动机
总电流180A为例,末端正常运行时要求电压为380V,则线与线的电压降为20V,每根电线的电压降为10V,每根电线的线阻值:R=U/I=10/180≈0.0.055(Ω)每根三相铝电线...
三相
90KW
的
电机
,要配
多大
的空气开关啊?
电缆
要配多粗的?
答:
三相
90KW
的
电机
,额定电流约170A,星-三角启动的话,配315A的空开,95平方的铜芯线,如果是有变频器,空气开关选225A就够了。距离远的话,考虑将线加大到120平方。