44问答网
所有问题
当前搜索:
95千瓦的电机与380v功率差别
矿井
95
平方电缆1140
v
.常200米能带多少
千瓦电机
?
答:
不超过500
kW
。如果是95mm²单芯线长时间相供电许用电流约350A,1140V供电、
功率
因数0.8左右折合功率约500kW;如果是95mm²YJY电缆,长时间相供电许用电流约250A,,1140V供电、功率因数0.8左右折合功率约400kW;如果是95mm²
VV
电缆,长时间相供电许用电流约200A,,1140V供电、功率...
总负荷130
千瓦
,需要用多大的电缆?咋算的?
答:
由三相
电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 计算如下:P=1.732×380×I×0.85 I=130000÷(1.732×380×0.85)=232.377(A)cosΦ为0.85。电压为
380V
。根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。首先根据
功率
、电压、功率因数等计算出电流大小,在根据...
跪求大神级电工指导120个
千瓦
连续工作180个小时需要多大的铜芯电缆
答:
16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约
95
A。三十个千瓦需要多大电缆铜芯 30
千瓦功率
电流计算: 三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85; 根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ) I=30/(1.732×
380V
×0.85)...
380V功率
300
千瓦
需多大电缆?
答:
380V功率
300
千瓦
需多大电缆?如果是
电动机
,选用YJV22 0.6_1kV 3*185+2*
95
交联聚乙烯铠装电缆,如果电缆距离很长,还要校验电压降...
150
千瓦的电机
用多少平方毫米的电力电缆
答:
150
千瓦的电机
用150平方毫米的铜电力电缆。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=150/(1.732x0.38x0.75)=303A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载
功率
因数,一般电动机取0.75 )。查供电工程常用数据手册,需240平方的铝线(黏性浸渍纸有钢铠护套电缆)或150平方的铜线(黏性浸渍纸有钢铠护套电缆)。电...
我现在安装了三台大机,每台大机的
功率
是33
千瓦
,现装的是
95
平方的铜线...
答:
电机
同时满负荷近100
千瓦
.200安培.总线可用50~70平方的铜线.电机可用10~16平方的铜线.电机启动或有冲击负荷则电流更大.建议用300/5的互感器.
45
千瓦的电机
距离变压器500米需要多少平方3+1的铝缆
答:
45
千瓦的电机
距离变压器500米需要50平方3+1的铝缆。根据
功率
公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=45/(1.732X0.38X0.85)=80A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,考虑到距离因素,选50平方铝线。电压损失:距离:L=500米铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
雅阁混动的动力相当于多少
千瓦的
油车呢?
视频时间 02:11
动力(
电机
总
功率
)50
千瓦
照明1千瓦距离是400米用三相四线制供电请问应该...
答:
主要看电机工作方式,如果是一台50KW/400
V电机
,这么长的距离要
95
平方电缆。如果不是一台电机50KW那么70平方可以,1KW灯不用考虑,在这么大电缆中带一个灯没有任何问题。
400米3X185平方+2X
95
平方铜芯电缆可以过多少
千瓦
?
答:
185mm²×3+95mm²×2铜芯电缆所能承受
功率
,要根据负载功率的电阻性进行具体分析,①、如果是电感性电阻,如
电机
等,其电源为
380V
,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)。查找实用五金手册,铜...