B级标准化机房
B级机房
可以选址在地下室?
答:
机房
选址需要参考《GB50174-2017 数据中心设计规范》,选址 4.1.1 数据中心选址应符合下列要求:1 电力供给应充足可靠,通信应快速畅通,交通应便捷;2 采用水蒸发冷却方式制冷的数据中心,水源应充足。3 自然环境应清洁,环境温度应有利于节约能源;4 应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有...
机房
消防有什么
标准
答:
2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换
机房
、控制室和信令转接点室;3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信
机房
和控制室;5 A、
B级
电子信息...
超细干粉灭火系统可否设置在
b级
电子
机房
内
答:
机房
内存放的是珍贵的数据和精密仪器设备的,属于重点防护区,根据国家《电子信息系统机房设计规范》机房应设置气体灭火系统,超细干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,还是建议使用七氟丙烷、ig541气体灭火系统。念海消防是苏州的,可以问问。
A级电子信息系统
机房
的主机房应设置()灭火系统。
答:
【答案】:C 本题考查机房灭火系统的选择。A级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级信息机房的主机房,以及A级和
B级机房
中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细水雾灭火系统。C级信息机房及其他区域,可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。自动喷水灭火...
A级电子信息系统
机房
应采用下列哪种方式供电?( )
答:
外,还应配置柴油发电机作为应急电源。
B级机房
的供电电源按一级负荷考虑,当不能满足两个电源供电时,应配置应急柴油发电机系统。C级机房的供电电源应按二级负荷考虑。当机房未配置应急柴油发电机系统时,应为消防和安防等涉及生命安全的系统配置其他应急电源。第6款规定,电子信息设备应由UPS供电。
国家有关信息
化机房
定级选址规定
答:
1.
机房
中断将导致重大经济损失;2. 机房中断将导致公共场所秩序严重混乱。符合以下任一条件的电子信息系统机房应划分为
B级
:1. 机房中断将导致较大经济损失;2. 机房中断将导致公共场所秩序混乱。不符合A级或B级的电子信息系统机房则为C级。灾备数据中心机房的等级应与主用机房相同,或在同城或异地建立...
一般的公司,
机房
建设需要大概需要多少钱啊?
答:
你好,根据你们公司的要求算,
机房
建设一般分为A级,
B 级
, C级,一般企业用的机房 根据配置不同 一般大约是 几十万元 至 两三百万元不等。
中国广电
机房
建设等级
答:
中国广电机房建设等级划分如下:A级机房:是最高级别,主要是指涉及国计民生的机房设计,其电子信息系统运行中断将造成重大的经济损或公共场所秩序严重混乱,像国家气象台、国家级信息中心、银行总行等属A级机房。
B级机房
:是指电子信息系统运行中断将造成一定的社会秩序混乱和一定的经济损失的机房。科研院所、...
建筑面积>10000m2车站候车厅,当设置火灾自动报警装置和自动灭火系统时...
答:
当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,其装修材料燃烧性能等级可在原基础上降低一级。高层民用建筑内部各部位装修材料燃烧性能等级:除歌舞娱乐放映游艺场所,存放文物、纪念展览物品、重要图书、档案、资料场所,A、
B级
电子信息
机房
及装有重要机器、仪器房间,100m以上高层民用建筑以及面积大于400㎡观众...
求杭州电信IDC
机房
AA级,A级,
B级
,C级间的区别~
答:
规范分A/B/C三级 电源来说 A、B两个电源供电,两电源不同时受损 C两回路供电;空调A双路电源,末端切换,BC采用放射式配电;网络架构(不太清楚你的意思);运维、客服(规范上没明确过)