C项电压低到几十伏
为什么ab相,bc相是380而a
c相电压
只有
几十伏
答:
1: 负载分配严重不平衡,造成中性点漂移。2:有一项有轻微的接地。3:有一项电在传输中,有虚假连接。
用数字万用表测线电压正常,而
相电压
只有
几十伏
电压是什么原因?
答:
用电负荷不太平衡时,火之间可以有小变化,各火与零线间也稍有变化的,但不可能出现110V,真是这种情况,那就不叫火线都正常,而是连电器都不能工作,那提主为什么表示正常还能产生110V的说法?这才足以证明提主人用的是数字测电笔量的零线!数字测电笔功能可多了,不但测直流,测交流还能有档次显示,...
...
电压
三百五六,
C相
只有八九十,零线有一百七八
十伏
。
答:
这极有可能是接
C相
电气设备(包括三相设备和接在C相的单相设备)有严重的漏电现象。分片、分段切除设备,每切断一段都观察一下
电压
情况,可以逐渐缩小故障范围,直到找出故障点。
电压低
怎么办?
答:
一种方法是使用容量大于50KVA的三相交流稳压电源
,因为电机的启动电流很大。还有一种方式是使用变频器,可以解决启动困难和运行发热的问题,可以实现低频启动和高频运行。根据电源电压选择变频器,并联系变频器制造商。如果你的电压太低,逆变器可能无法正常工作,或者使用三相交流稳压电源。电压又称电势差或电位...
线电压和
相电压
的关系是什么?
答:
相电压数值一般为二百二十伏,线电压数值一般为三百八十伏
。2、产生方式不同:相电压一般都是在火线和零线之间产生的,线电压一般都是在两个火线之间产生的。3、使用场合不同:相电压一般用于家庭用电当中,线电压一般用于工业用电当中。4、接法不同:相电压一般用星形接法进行接线,并且有引出中性线,...
当380V
电压
通电经过交流接流接触器后,其中一相显示电压不到60V,是不...
答:
接触器上端
电压
正常而下端缺相,十有八九是接触器主触头接触不良或者烧蚀。请断电检修。
三相电输出正常,接设备时
电压
只有
几十伏
,是什么问题
答:
容量不够或回路有接触不良
请问老师平时三相四线
电压
正常,今晚上电压一下到500多伏了,是不是高 ...
答:
如果高压进线是中性点不接地系统,那么如果三相电中有两相的相电压都升高到了500伏左右,而另一相却
降低到
了
十几伏
左右,说明
相电压降低
的那一相,可能在高压侧发生了单相接地。如果是三相电的线电压都升高到了500伏左右,则可能是无功补偿电容有问题或者是发生了谐振导致电压升高。具体情况还要具体勘察...
三相
电压
偏差
十几伏
会影响漏电开关吗
答:
不会。漏电开关与
电压
无关,只检测是否存在漏电电流。只要不漏电,即便三相电压只剩两相,对漏电开关也不起作用。
什么叫三相四线制
电压
有多大
答:
而三相系统中,三相平衡时,中性线是无电流的,故称三相四线制;电压情况:在三百八
十伏
低压配电网中,为了从三百八十伏的线间电压中获得二百二十伏的
相间电压
,所以设立了中线N线。有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。