答:
集电极-发射极电压监视故障(F30022 Power unit: Monitoring V_ce),IGBT损坏或者脉冲触发板损坏,
更换功率单元
。
西门子
g120变频器
故障代码f30022
答:
集电极-发射极电压监视故障(F30022 Power unit: Monitoring V_ce),IGBT损坏或者脉冲触发板损坏,
更换功率单元
。
西门子
G120变频器
,总是报F0001,检查电机、接线、都没问题!停机不动也报...
答:
[F0001]即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需
更换
IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为
变频器
多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所...
新
变频器
西门子
G120功率单元
安装好送主电听到异响并伴有异味,请问是何...
答:
1、
变频器
电源电压太高;2、变频器内部有异物,导致变频器内部短路;3、电源线接反了等等。
G120
X
变频器
控制
单元
能和G120XA的互换吗
答:
G120X变频器控制单元可以和G120XA的互换
。两个变频器都是专为风机和泵的应用而设计。G120X和G120XA功率范围都在 0.75 kW ~ 630 kW, 可与任何电机配套使用使用上两者可以实现互换。都是两者都可以在西门子基于云的开放式物联网操作系统MindSphere直接相连。通过MindSphere上Analyze MyDrives应用程序对从...
西门子
g120变频器
f30003是什么故障
答:
原因分析:根据故障出现的原因解释可能的原因有:进线熔断器损坏,导致欠压故障、检测板测量错误,导致进线电压处理错误误报故障、CU320故障、
功率单元
损坏。处理过程:将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常、将
变频器
前盖拆开,发现柜内灰尘较多,进行吹灰、可能是由于环境温度很高再加灰尘较多导致的...
西门子
g120变频器功率单元
a和u的区别
答:
主要区别就是有无滤波
器
,U是无滤波器,A有滤波器 6SL3210-1PE14-3UL1 ---无滤波器 6SL3210-1PE14-3AL1 ---有滤波器
G120
xA
变频
参数29650找不见
答:
配置存储卡,把
变频器
参数保存在存储卡上面,下次即使换同型号的控制
单元
。流程如下:1、在更换之前我们通过BOP做了一下copyramtorom的操作。2、
更换G120
的
功率
模块。3、重新插上控制模块上电之后,报BF故障。通过PG扫描mac地址发现这个设备的ip地址以及设备名都被丢失。4、重新分配ip和设备名后故障消失。
g120
的cu不插到
功率单元
能下载参数吗
答:
g120
的cu不插到
功率单元
不能下载参数,参数都是导入CU。
G120
DDS 切换注意事项如下:1、
变频器
在停机状态下切换。2、查看p180的数量,确认选择的数据组已经存在。3、P820属于CDS参数,当同时切换CDS时,P820同时会被切换,注意P820相关下标的设置。
您好:西门子
G120变频器
配置
功率单元
PM240,订货号6SL3224-0BE13-7UAO...
答:
应该是这个。