44问答网
所有问题
当前搜索:
PT四组电压互感器
PT
柜中装
4个电压互感器
的作用和用意是什么
答:
这个不是
四个电压互感器
而是互感器有3个二次绕组,其中一个绕组作为计量,一个作为三相电压信号母线,一个做开口三角保护
计量柜
PT
有
4个
是什么意思
答:
你看的确实是计量柜,里面可能真的有四个互感器,首先不知道你看的是什么电压等级的
PT
,按照最常见的三相三线接线,一般会分别放在两个柜体内,一个是PT柜放置两
组电压互感器
,一个是计量柜放置两组电流互感器;也不排除会将电流电压放置在同一个柜内,你看到的应该是两只电流互感器,两只电压互感器...
四PT
的接线方式
答:
正常零序电压较低,但是,故障时,零序电压可能较高。因此,零序
电压互感器
要求过载能力较强。一般而言,零序电压测量不需要很高的精度。零序电压互感器一般一次绕组有一个端子是接地的,因此,半绝缘就可以了。考虑到过载要求高,额定电压时,应该具有较低的磁密。
...不变?零序电压为100V。10KV
PT
为
4
相的
电压互感器
。
答:
10KV线路属于中性点不接地系统,当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,线
电压
、相电压保持不变,还可以正常运行。一相接地后,大地变成了一相,对中性点是相电压,所以零序电压变为100V。10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,...
35/√3/0.1/√3/0.1是什么意思
答:
四绕组PT
。在电气当中PT代表的是
电压互感器
,就是一种把高电压变换成低电压的降压变压器一组用保护测量,四绕组
PT组
用在计量,剩余绕组即开口三角用零序电压保护上,可以两个保护同取一个开口三角,正常开口三角送到公用母线上,注意N不能公用,应单独放线因此这叫做四绕组PT。
电压互感器
的接线方式,以及其适用范围?
答:
主要作用如下:1、给重合闸提供必要信号,一条线路两侧重合闸的方式要么是检无压,要么是检同期,线路
PT
可以为重合闸提供电压信号。2、现在部分线路PT时用的电容式
电压互感器
,可以为载波通信提供信号通道。3、目前对一些特殊的供电用户线路提供计量电压。电容式电压互感器 1、概述 电容式电压互感器(简称...
电器主接线中,
电压互感器
三个圈圈和
4个
圈圈的区别是什么?
答:
还有一组辅助二次侧,供接地保护用。四绕组
电压互感器
表示有3个二次绕组。绕组数目的不同反映了电压互感器可供选择的精度等级的不同,也即是容量的不同。将电压互感器的二次线圈分成不同的绕组,使负荷按功能分开,既保证了精度,又使回路变得整洁,互相不至于影响。
4pt
的
电压互感器
零序电压多少正常
答:
4pt
的
电压互感器
零序电压小于33.3v正常。根据单相接地时,零序电压为线电压,是单相断线时,零序电压为1/2倍线电压。零序电压:配电设备中有零序电流互感器、零序电压继电器(保护器)用来检测线路中是否存在漏电起保护作用。零序电压是负载接地时产生的,等于三相相电压之和,正常为0。
计量柜
PT
有
4个
是什么意思
答:
计量柜
PT
有
4个
没有这种设置方法,应该是两只电流互感器,两只电压互感器。按照最常见的三相三线接线,一般会分别放在两个柜体内,一个是PT柜放置两
组电压互感器
,一个是计量柜放置两组电流互感器;也不排除会将电流电压放置在同一个柜内,看到的应该是两只电流互感器,两只电压互感器。计量柜是电能计量...
电压互感器
原理、参数。 是关于
PT
的一些基础知识,求专业人士认真回答...
答:
1.这种接法有什么用?Y接法一组可以测量线
电压
和相电压,也可供继保用,开口接法一组绝缘监察(也是继保的一种);图的原理难于用几个文字描述,还是自己学习吧;2.50VA/50VA/100VA,指的是各绕组的容量,同一绕组在不同容量下对应的精度(又称准确等级)不同,如:50VA下对应0.2级,100VA下...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器与电流互感器区别
pt电压互感器常用电压
PT电压互感器
高压pt电压互感器
高压pt柜电压互感器接线图
PT是电流互感器
电压互感器pt代表什么
4pt电压互感器
pt柜4只电压互感器