RS485的
全双工和半双工
答:
将全双工设备接口的A+和B+
短接
、A-和B-短接,这样就变成只有+和-了,然后通过2芯双绞线分别与半双工设备的+和-连接就可以了。
串口RS232和
RS485
和RS422的区别是什么?
答:
RS
-
485
的电气特性:逻辑"1"以
两线
间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2-6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。 RS-485的数据最高传输速率为10Mbps RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干...
FX2NC的pLc上有RDA,RDB,SDA,SDB,SD,作什么作用?
答:
RS422通讯一般包含了
2条
发送线和2条接收线,其分别为SDA,SDB,RDA,RDB,如果使用
RS485
通讯的话,一般会将SDA和RDA
短接
,SDB和RDB短接,这样就构成了RS485中一条发送线和一条接收线。而SD我认为您可能拼写错误了,实际应该是SG,那是信号地,在RS422或者RS485通讯中一般不会去接驳SG,但是有时为了...
你好,请教下你! 关于
RS485
通讯,总线上的匹配电阻问题,很多回答都是说解...
答:
线路存在回波干扰,此时需要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。本转换器端子下侧标有120的
短接
片,当插上时就已经在内部并联上匹配电阻。我们推荐在通信速率大于19.2Kbps或线路长度大于200米时,才考虑加匹配电阻。请看 武汉鸿伟光电 E485B RS232/
RS485有
源隔离转换器 ...
RS485
全双工和RS422有什么区别?
答:
近来常见有全双工
485
一说,其实俺搅得这种提法挺伤脑细胞的,还不如说成是“用两组485做全双工通信”来得简单明快。但是施工方面都比较不方便。如果是大面积现场布线,可以看一下二总线技术。例如POWERBUS,MBUS等。支持无极性,任意拓扑,
两线
可供电可通讯,可与220V混走。
rs485的
4.5号脚
短接有
什么用
答:
你确定PLC上的公头是RS485通信的接口吗?电脑上是
没有RS485
通信接口的,只有RS232接口,而电脑上的DB9座是公头的,怎么会有母头呢。所以,PLC与电脑是不能直接连接通信的。电脑上要安一个RS232转485的模块。你这通信线这么接,是PLC的说明书上介绍的吗?还是你自己想的?
RS485
串口调试如何操作,越详细越好
答:
如果只是自己收发的话,
短接
rxd 脚就可以,绿色的是
485
蓝色的是232
详解RS232、
RS485
、RS422、串口和握手
答:
一些设备与PC 机连接的
RS
-232 接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线,即“发送数据TXD”、“接收数据RXD”和“信号地GND”。 双向接口能够只需要3根线制作是因为RS-232的所有信号都共享一个公共接地。非平衡电路使得RS-232非常的容易受两设备间基点电压偏移的
影响
。 对于信号的上升期和下降期,RS-...
rs232/
rs485
转换器如何判断故障?我插在电脑COM1口上测A+,B-之间的电...
答:
办法很简单 1 确认电脑上232端口是否有问题,首先找一个232的母头。把2、3管脚
短接
,用串行助手发数据。如正常则应有数据反回来。2 插拔232转485,在电脑硬件属性里边应有响应,如无响应则有问题 3 232转
485有
些是需要
华为高频开关电源ETP48120的
RS485
接口是14
短接
A,25短接B,请问一般的...
答:
一般的 波特率 9600,无校验位,8位数据位 其实,通信2端 一直 就行 所以,要看通信的对方是如何设置的