44问答网
所有问题
当前搜索:
RS485总线接线
科隆流量计
485接线
方法
答:
科隆流量计
485接线
方法如下。1、将
RS485总线
的A线、B线和地线连接到流量计上,其中,A线和B线分别连接到流量计的RS485+和RS485-端子上,地线连接到流量计的地端子上。2、接下来,需要将RS485总线的A线、B线和地线连接到控制系统上,在连接完成后,需要在控制系统中设置对应的通信参数,包括波特率...
485
通讯
接线
方式
答:
接线
时候,主从之间A接A,B接B
RS485
在现场施工接线时候确实问题比较多的,可以从以下方面排查 1,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。2,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多...
RS
-
485总线
的布线规范
答:
很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型
接线
和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。
485总线
必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,...
请问
485总线
怎么
接线
呢?是串联还是并联呢?最好说出两者之间的优缺点...
答:
方法2和方法1区别其实只是分叉位置长短。示意图上没有什么不同,其实就是所有从站都并联在
总线
上。但实际
接线
时候,菊花链更在设备端采用一进一出的方式,要求了分叉极短。而如果在线上,分叉解法的分叉位置到设备如果线长了。就是其他拓扑了,会影响通讯。
RS485
只支持菊花链拓扑,不支持任何具有分支...
西门子1200
485
模块如何
接线
答:
1、首先将24V电源线接入西门子1200485模块DPS端口,电源线两端并联绝缘接地线。2、其次将
RS485总线
接入模块的485端口,并使用外部供电来支持RS485网络。3、最后将控制器的16线控制信号线接入模块的I/O、可选配D/A、可选配A/D等端口,确保线缆接触良好。
什么是
485
通讯线
答:
采用差分信号。
RS485
采用两根通信线,通常用A和B或者D+和D-来表示。逻辑“1”以两线之间的电压差为+(0.2~6)V表示,逻辑“0”以两线间的电压差为-(0.2~6)V来表示,是一种典型的差分通信。现场的
485接线
采用4线制接线,手拉手布线。但这种方式带来一个问题,即在远传时必须使用隔离。增加了...
R
485
接口,MODBUS协议用的通讯电缆,是几芯,怎么
接线
答:
大多都采用2芯线:A/+,B/-(最好加屏蔽的双绞线)屏蔽线接地。采用4芯线的时候有这几种可能:1.留一对线备用;2.增加一对中继电源线;3.考虑改为RS422全双工通信。(一些接口兼容485和422,422就需要4根线了)
RS485
是
接线
口modbus是协议。他是建立在RS485是接线口的基础上进行通讯的。所以...
RS485总线
的接法和用法
答:
当距离比较远的时候,还要加终端电阻。2和3没看出来有什么区别,但要注意,
RS485
在设备接入的时候,应尽量较少分叉的长度,相比较分叉的星形链 接和菊花链,其实主要就是分叉的长短了。关键是,RS485并不支持任意拓扑。所以如果对距离和布线拓扑有要求的,可以看一下二
总线
技术。无极性,任意拓扑,任意...
寻
RS485
/USB转换器的的
接线
图(单片机连接)
答:
请注意:RS232接口的RX和TX不能反接;
RS485
接口的485+(a)和485-(b)不能反接,否则无法通信。2、与CAN
总线
的连接:Cancom模块集成一个can总线通道,由插件端子引出,用于连接一个can总线网络或can总线接口设备。
接线
板的引脚定义如表2.1所示。在实际应用中,大多数情况下,只有与总线can-H...
rs485接线
图
答:
接线
图 网络结构不同 RS232是1:1的通讯,即一对一。
RS485
是1:n的通讯方式,即一对多。RS485接口在
总线
上是允许连接多达128个收发器,其中有一台作为主机,其它作为从机,多台从机是通过地址码来区分的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
rs485总线接法
485是正接正负接负吗
rs485总线接线方式
485总线接线图