44问答网
所有问题
当前搜索:
SF6断路器压力
六氟化硫断路器
的
压力
是多少?
答:
一般110kV断路器正常
压力
是0.6,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
六氟化硫断路器
是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称
SF6断路器
。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...
SF6断路器压力
过低会有什么后果呢?
答:
SF6断路器 压力
过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭...
SF6
气体报警
压力
多少
答:
压力
一般为0.98-1.47MPa。
SF6
本身是一种惰性气体,一般密封在SF6的气室里,而当气温上升的时候,气体本身膨胀,会导致密度继电器(气压表)报警,所以一般会选用带温度变化功能的密度继电器或者显示设备,气温升高的时候会响应调整气压下降。
SF6
高压
断路器
正常
压力
应该是多少mPa ?
答:
SF6
高压
断路器
的额定
压力
一般是0.4~0.6MPa(表压),通常这时是指环境温度为20℃时的压力值。温度不同时,SF6气体的压力也不同,充气或检查时,必须查对SF6气体温度压力曲线,同时要比对产品的说明书。
SF6断路器
正常的气体
压力
是多少?其随温度是如何变化的?
答:
SF6断路器
额定的气体
压力
是0.6MPa,并设有压力过高(低)报警、以及压力过高(低)闭锁断路器动作。气体压力会随温度变化而起一定变化,为不影响设备运行,现在的压力表都带有温度补偿功能;气体压力因温度变化而在压力表上的体现是很轻微的。报警和闭锁的接点都是在压力表上。
六氟化硫
开关气压值正常范围
答:
六氟化硫
开关气压值正常范围:110kV
断路器
正常
压力
是0.6,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
sf6压力
过低有什么现象?
答:
SF6断路器 压力
过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
什么是单压式和双压式
SF6断路器
?它们的工作原理分别是什么?
答:
单压式
SF6断路器
只有一种较低的
压力
系统,即只有0.3—0.6MPa压力(表压)的SF6气体作为断路器的内绝缘。在断路器开断过程中,由动触头带动压气活塞或压气罩,利用压缩气流吹熄电弧。分闸完毕,压气作用停止,分离的动、静触头处在低压的SF6气体中。 来源:高压开关网双压式SF6断路器内部有高压区和...
六氟化硫断路器
的介绍以及验收标准
答:
1、
断路器
应固定牢靠,外表清洁完整;动作性能符合规定。2、电气连接应可靠且接触良好。3、断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。4、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。5、
六氟化硫
气体
压力
、泄漏率和含水量应符合规定。6、油漆应完整...
六氟化硫断路器
pa、pv、pn代表什么意思?
答:
额定
压力
PN ;低压闭缩压力 PV ;低压报警压力 PA ;过压报警压力 PS。
六氟化硫断路器
一、关于六氟化硫断路器 六氟化硫断路器是利用SF6气体为绝缘介质和灭弧介质的无油化开关设备,其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高,且对SF6气体的应用、管理、运行都有较高要求,故在中压...