44问答网
所有问题
当前搜索:
b级机房面积
弱电
机房
弱电机房的标准
答:
在建筑装修方面,机房需达到B级标准,
面积需足够(至少40平方米)
,并具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热和降噪等功能,区域划分清晰便于维护。供电系统至关重要,采用一类供电标准,包括不间断供电系统,以确保在市电故障时有足够电力支持至少120分钟。电力布线需规范,如双回路UPS供电,线路标注明确,...
b类
机房
建设标准
答:
B级
为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故
面积
小于140m2的
B级
计算
机房
的火灾自动报警系统应按()级保护对象的要求...
答:
【答案】:B 面积
小于140M2
的B级计算机房的火灾自动报警系统应按二级保护对象的要求进行设置。
A级
机房
得标准是什么啊?和
B级
别得有何区别?
答:
2、
B级机房
标准:B级机房标准为冗余型机房建设标准。二、运行不同 1、A级机房标准:A级机房标准在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。2、B级机房标准:B级机房标准在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而...
机房
消防有什么标准
答:
电子信息系统
机房
的耐火等级不应低于二级;当A级或
B级
电子信息系统机房位于其它建筑物内时,在主机房和其他部位之间应设置耐火极限不低于 2h 的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门;
面积
大于100平方米的主机房,安全出口应不少于两个,且应分散布置,面积不大于100平方米的主机房,可设置一个安全出口,并可...
机房
消防有什么标准
答:
5 A、
B级
电子信息系统
机房
内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;6 中央和省级广播电视中心内建筑
面积
不小于120m²的音像制品库房;7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的...
机房
温湿度监控系统很重要标准是什么
答:
2、针对温湿度,A类和B类
机房
要求一样,温度都是23±1℃,湿度均为40%~55% 。C类机房的温度为18~28℃,湿度35%~75%。3.所以需要一套斯必得科技的动环监控系统,把温湿度控制在合适的范围内,保证机房内各个设备的正常运行 该参数来自GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》....
机房
是如何划分级别的?
答:
机房
分为四类:T1级年平均故障时间28.8小时;T2级年平均故障时间22小时;T3级年平均故障时间1.6小时;T4级年平均故障时间0.4小时。在IT业,机房普遍指的是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等,存放服务器的,为用户以及员工提供IT服务的地方,小的几十平米,放置二三十个机柜,大的上万...
idc
机房
建设需要什么资质
答:
2.
机房
房间设置及面积要求:- 通常包括服务器室、终端室、设备间,
总面积
不小于35平方米。- 服务器室与设备间应相邻,且与终端室以玻璃隔断分隔。- 根据实际需求确定各房间面积。3. 服务器室内通道与设备间的距离:- 两相对机柜正面间距离不小于1.5米。- 机柜侧面距墙不小于0.5米,维修测试时不...
网络
机房
建设都是需要注意哪些问题?标准有哪些?
答:
布局设计:合理规划
机房
的布局,包括空间布局、设备布局、线缆布局等,以提高机房的使用效率和维护便利性。电力供应:保证电力供应的稳定可靠,包括电源质量、电力容量、备份电源等,以确保机房设备的正常运行。空调系统:安装合适的空调系统,保证机房内部的温度和湿度要求,同时需要考虑节能环保和噪音控制等问题...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
信息机房b级标准是什么
机房最少面积
b类机房建设标准及规范
弱电机房建设规范要求
B级机房建设要求
b级信息机房建设标准
b类机房建设标准
三级机房建设要多大面积的
100台电脑的机房需多大面积