cp1h脉冲输出设置
CP1H
-X40DT-D PLC的
脉冲输出
端口与松下伺服控制器MBDHT2510E的长线脉冲...
答:
CP1H的输出
端口连接到45,24VDC串接2K电阻到44,采用外接24VDC供电,13脚连0VDC,
CP1H输出
COM连0VDC,46、47同 线驱动同样可以接OC输出控制,见实际工程图,请留意图中的连接极性PULSE,/PULSE,和SIGN,/SIGN,需要反过来,电流由+24VDC->PULSE->/PULSE->PLC OUT->COM->VDC,发现接线错误后,工程图...
欧姆龙
CP1H
PLC
脉冲
发出完成标志是什么呢?
答:
OFF
输出
完成ON 一般用它的上升沿触发信号
欧姆龙
CP1H
PLC
脉冲
发出完成标志是什么呢
答:
1、这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号
。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
欧姆龙PLC的ACC指令参数怎么
设置
答:
以
CP1H
-Y为例,用
脉冲输出
0控制伺服,电机按1000P/R算,加速度:5R/S,折算成脉冲是:5000P/S,转速:50R/S相当于:50000P/S,伺服驱动器参数设为位置控制,电子齿轮比设为每转5000个脉冲。
我现在要用一台欧姆龙
CP1H
-Y20DT-D的CW和CCW端子去控制步进,请问如何...
答:
这两个信号是接电机驱动器用的,CW/CCW是双脉冲工作方式,两根线都
输出脉冲
信号,CW为正转脉冲信号,CCW为反转脉冲信号,通常都是差分方式输出,两信号相位差90度,根据相位超前或滞后来决定旋转方向。脉冲数决定电机转动角度。而方向/脉冲信号是单脉冲的,脉冲信号发出脉冲决定电机转动角度,方向信号就是...
欧姆龙plc
cp1h
控制步进驱动器 方向信号是通过什么指令给驱动器的...
答:
一般是先
配置脉冲输出
方式为脉冲+方向。比如脉冲输出0,那么它的脉冲输出口就是100.00,方向输出口就是100.02,方向输出口输出的是高低电平,对应控制正反转方向。
欧姆龙
CP1H的脉冲
和方向的
输出
点是哪几个?
答:
问题2. 5个伺服电机,可以用两个
CP1H
,我们就是这样做的。这样一来,两个PLC就要通信,还需要跟欧姆龙再买两个485模块。CP1H上面不是有两个四方块的吗?把右边的取下来(左边那个留给触摸屏232通信),把485模块放进去,接好线两个PLC就可以通信,能通信。当然,这只是方案,模块后面要先把拨码拨...
...脉冲方向信号输出端口怎么选择 怎么我用
脉冲输出
指令都没法选择方向...
答:
不管是使用SPED、PULS、PLS2都可以在指令中用控制数据
设定
方向,端口
欧姆龙
CP1H
里原点搜索ORG指令极限开关怎么用
答:
在
设置
中有反转1和反转2 ,反转1是当搜索原点的时候碰到极限信号时反转回来,反转2是当搜索原点的时候碰到极限信号时就停止。极限信号是外部给的 只要导通A540.08 CW方向 A540.09 CCW方向 这是
脉冲输出
0。极限信号随便给,只要导通A540.08或者A540.09 就行了!原点搜索有多种工作模式,一开始就在...
欧姆龙PLC
脉冲
指令,看看我这么理解对吗
答:
0000 Hex:
脉冲输出
0 0001 Hex:脉冲输出1 0002 Hex:脉冲输出2(仅
CP1H
)0003 Hex:脉冲输出3(仅CP1H)0020 Hex:变频器定位0(仅CP1L)0021 Hex:变频器定位1(仅CP1L)ini概要:对于内置输入输出执行以下的动作。・开始与高速计数器比较表的比较 ・停止与高速计数器比较表的比较 ...