答:
每台PTO/PWM发生器有一个控制字节(8位),一个周期值和脉宽值(不带符号的16位值)和一个
脉冲
计值(不带符号的32位值)。这些值全部存储在特殊内存(SM)区域的指定位置。一旦
设置
这些特殊内存位的位置,选择所需的操作后,执行脉冲输出指令(PLS)即启动操作。该指令使S7-200读取SM位置,并为PTO...
cpu224
的原理
答:
(1)基本输入端子 CPU224的主机共有14个输入点(I0.0~I0.7、I1.0~I1.5)和10个输出点(Q0.0~Q0.7,Q1.0~Q1.1),在编写端子代码时采用八进制,没有0.8和0.9。
CPU224输入
电路参见图2-2,它采用了双向光电耦合器,24V直流极性可任意选择,系统
设置
1M为输入端子(I0.0~I0.7...
西门子S7 200PLC,
cpu224
xp,
高速脉冲
输出的时候需要接外部电源吗,如果需 ...
答:
CPU 224
XP 支持最多 100 KHz 的高速脉冲输出。S7-200 系列 CPU 只有高速计数器 HSC0, HSC3 能够被
设置
为模式 12,使用的输入端子为I0.0, I0.1,而不是特
高速输入
端子:I0.3、I0.4、I0.5。非特高速脉冲信号输入端由于硬件电路的限制(如光电耦合等)只能支持最高 30 KHz 的
高速脉冲输
...
西门子PLC
脉冲
输出怎么
设置
?
答:
西门子PLC
脉冲
输出有PTO/PWM两种模式,其中PTO分为多段PTO和单端PTO,硬件方面西门子属于PNP输出类型的PLC,CPU221/222/224/226最高脉冲输出频率为20KHz,
CPU224
XP最高可输出100KHz。具体程序资料如下(下方为自编程序,比系统向导的程序可控性更好)单段PTO首先要定义控制字节,脉冲周期,脉冲数:具体程序...
cpu224
xp
高速脉冲
输出波形什么样才算正常
答:
呵呵,是没有机会输出低电平啦。晶体管输出,导通时只管拉高电平;关闭后,没有负责下拉的电路!所以,需要外接下拉的电路。最简单就是接输出点到0V的电阻,大小参考楼上几位的意见。
要求plc能够输出
高速脉冲
f=2000hz,plc该如何选型
答:
CPU224
XP 或者CPU226CN 以上的S7-200 PLC , 就带有
高速脉冲
输出口,具体是Q0.0, Q0.1 ;一般使用时,要串接1.2K~2K 左右的电阻【摘要】要求plc能够输出高速脉冲f=2000hz,plc该如何选型【提问】您好,我这边正在为您查询,请稍等片刻,我这边马上回复您~【回答】您好很高兴为您解答,有的PLC不...
SIEMENS S7-200 PLC ,
CPU224
XP,使用
高速脉冲
计数器时,怎么将计数与频率...
答:
1 用
高速
计数计数,2 做个的定时中断,读出计数器的数值就可以算出频率,2 周期是 时间除以
脉冲
数,3 频率是脉冲数除以时间或者1 例如,常用的交流电,380V 50HZ (频率)周期时间就是0.02S 4 得到的频率除以(15000-10000)乘以 1000 就是转矩,这是个等比关系。
s7200
cpu224
的
高速脉冲
输出是多少赫兹的
答:
如图所示,西门子S7-200系列PLC的
CPU 224
的
高速脉冲
输出是20kHz。望采纳。。。
s7-200的cpu 226与
cpu 224
有什么区别?越详细越好。
答:
CPU224
/224XP/226 6个
高速
计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。CPU 222/224/224XP/226 模拟电位器 CPU221/222 1个 CPU224/224XP/226 2个 CPU221/222/224/224XP/226还具有
脉冲
输出 2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。实时时钟 例如为信息加注...
求助:
CPU224
CN接4个流量计的
脉冲
信号,用
高速
计数功能计算流量的累计...
答:
高速
计数器的模式及
输入
点”,我的4个流量计
脉冲
信号分别接I0.6(对应HSC1);I1.2(对应HSC2);I0.3(对应HSC4);I0.4(对应HSC5);计时器模式都为0。HSC0、HSC1、HSC2、HSC3、HSC4和HSC5计数器对应的当前值分别为HC0HC1HC2HC3HC4HC5。另外再请教计数器最大能计到多大的数?
1