隔十来天就跳闸什么原因?
答:
,雷击不会引起
断路器
的损坏或跳闸。导致断路器跳闸的是继电保护装置,线路遇到直接雷或绕击雷时,会形成沿线路移动的雷电流和高压。为了保护变压器等绝缘薄弱设备,在变电所进线或线路中间会设置有避雷器,雷流沿线路传递到避雷器时,避雷器将动作泻放雷电流,以避免高电压影响主设备绝缘。避雷器如同一...
DW15
-
2500万能断路器
如何开机
答:
你好,
DW15-2500A万能断路器
,电动合闸顺序,先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮。手动合闸顺序,用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。分闸则直接按分闸按钮。
dw15
—
2500
有预合闸的
万能断路器
隔十来天就跳闸什么原因?
答:
这个产品都比较老了,,看看有没有欠压,,如果电压波动比较大,可能会跳的,还有就是谐波 ,高海把,有没有大的电动机启动,,都有可能跳的,,确定线路电流没有超改额定电流,那么一般就是
断路器
的问题了,,,
德力西
dw15 2500万能断路器
储不了能是什么情况
答:
1、先试试手动储能是否可以。2、如若手动可以储能,则检查储能控制回路和储能电动机是否完好。3、如若手动也不能储能,则可能是
断路器
内部机械部分有问题,需要专业人员处理。
DW15
-
2500万能断路器
合闸不能自锁
答:
DW15
-
2500万能断路器
电动合闸机构比较复杂,电动合闸不能自锁,那么手动合闸正常吗?如果以上都不能自锁,检查欠压脱扣器工作是否正常,正常状态欠压脱扣器是吸合的。如果不能吸合,检查供电电源。如果欠压脱扣器线圈烧毁,用扎带绑住,就能正常工作了。如果仍然不能自锁,就是机械机构出问题了。
万能式断路器dw15
-
2500
跳闸原因
答:
问的太笼统了 你想要多个答案好选择对号入座 1:过流(或1相,2相过流)2:欠压(或瞬间失压后电压又恢复正常值)(或电网电压波动太大)3:短路 4:控制回路有接线松动的地方,5:上级有计费电表时,欠费跳闸(此表带扼流功能时也可能跳闸)6:消防信号使其跳闸 7:习惯性跳闸(机械性磨损)8:楼下补充 ...
dw15一2500万能断路器
、手动合闸的瞬间听到卡磁的声音就是合不上闸...
答:
断路器
手动合闸,是不是控制回路没电才使用手动合闸,此断路器带有失压保护,因没有电导致失压保护动作,使得开关合闸后马上跳闸。
dw15
-
2500万能式断路器
中间一热继电器起什么作用
答:
该
断路器
为立体式布置形式、触头系统,操作机构均安装在铁制框架上。上部有灭弧系统,右面装有操作机构。“通”、“断”指示及手动“合”“分”按钮。左侧面装有分励脱扣器、欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器均可分别装在下方。
德力西
DW15
-
2500断路器
带负载就合不上闸,不带就可以合闸,怎么回事_百度...
答:
应该电流检测有问题
dw152500万能式断路器
有电流调节吗?
答: