44问答网
所有问题
当前搜索:
dyn11接线组别有几种画法
500KVA及以上变压器一般采用哪种
接线组别
?
答:
从理论上讲,
Dyn11
接法要比Yyn0接法在供电性能上要优越些,但在这种容量不大的配电变压器上,这种优越性并不突出,而且Yyn0接法结构上要简单些,所以允许采用并且很多时候仍然采用Yyn0接法。但干式变压器现在基本上是采用Dyn11接法。35KV及以上的主变以及其它电压组合有变压器一般都采用Dy11或Y d11接法...
变压器
组别
接法是什么?
答:
而变压器一、二次侧各量的相位差都是30度的倍数,于是人们就用同样有30度倍数关系的时钟指针关系,来形象地说明变压器的
接线组别
,这就是我们常说的变压器的0点接线或
11
点接线。用时钟表示组别,叫“时钟表示法”。Y,y是星形接法,D,d是三角形接法,N,n代表中性线,大写代表高压侧。数字0到12是...
变压器的四种
接线组别
答:
限制了它在大容量变压器中使用,一般只能用于容量在1800KVA以下的小容量变压器。(2) 中性点应直接接地,否则中性点电位不稳定,特别是当三相负荷不对称时,若中性点不接地的话将发生严重位移现象。还有一种Dy接(最常见
Dyn11
),低压侧中性点接地,通常用作民用配电,就是我们的生活用电 ...
10kv配电系统常用变压器绕组链接
组别有几种
?各代表什么意义?求解,详细...
答:
Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结
组别
,标号为奇数 为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd
11
、YNy0和Yy0五种。标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制...
三相变压器的链接
组别
是表示什么
答:
在下图(a)中奖原边结成Y而副边结成△,原、副边绕组都可以同极性端作为首端,此连接方法为Y/△-
11
连接组(新标准:y,d11)。目前我国标准变压器的
接线组别有
三种:Y/Yn-12(y,Yn0),一般用于容量不大的(不超过1600KVA)配电变压器和变电所内销变压器,供动力和照明负载。Y/△-11(y,d...
配变高低压侧电流计算方法?当
接线组别
不同时,如何计算?
答:
记得低压配变都是
DYN11
的吧?不然怎么甩出零线来?
接线组别
不同,这是电流的方向角度不同,和电流值的大小没有关系的。
有谁知道1250kva干式变压器的基本参数,价格怎么样?
答:
SCB11-1250kVA(10.5±5%/0.4kV),
接线组别
Yyn0或
Dyn11
,空载电流(%)0.6 短路阻抗(%)6 空载损耗(W) 2384 145℃负载损耗(W)15640 带外壳外形尺寸(长X宽X高)2100X1350X1975mm 轨距820X1070mm 总重3180(kg)价位18万左右。
请教高手:干式变压器低压侧中性线(零线)上安装零序电流互感器进行继电...
答:
因
Dyn11接线组别
变压器的低压侧单相对地短路时的电流比较大,能使保护侧的断路器跳闸,所以Dyn11接线组别的变压器一般不需要加装零序电流互感器。
...下列哪
几种
情况下宜选用
接线组别
为
Dyn11
变压器?()
答:
【答案】:A、B 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)条文说明第4.3.4条规定,本条规定民用建筑中的配电变压器
接线组别
宜采用
Dyn11
。该组别的变压器比Yyn0接线组别的变压器具有明显优点,限制了三次谐波,降低了零序阻抗,即增大了相零单相短路电流值,对提高单相短路电流动作器的灵敏度具有较大...
高压变压器为什么要有
接线组别
答:
高压变压器的
接线组别
就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法;常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“
11
”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜