44问答网
所有问题
当前搜索:
e型防护密闭套管图片
穿人防墙预埋的
密闭套管
一般要出墙多长,电气用的。
答:
人防
密闭套管
电气上用的需要出墙5CM。根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页风管穿密闭墙做法详图所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与
防护密闭
墙的厚度一致。人防通风密闭套管在主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不...
风管穿
密闭
墙做法中,密闭预埋管分哪二种?
答:
风管穿
密闭
墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与密闭肋型制一样的挡板,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。一、
套管
的区别见-02S404防水套管图集;二 1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 ...
人防
密闭套管
预埋要求
答:
1. 人防
防护密闭套管
的尺寸通常会大于实际管道尺寸。2. 为了满足安装抗震挡板的需求,150毫米及以上的管道所需的密闭套管,其直径应比管道直径大50毫米以上。
密闭套管与
防护密闭套管
有什么不同
答:
1、主要用途及使用的地方不同:密闭套管管适应于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。密闭套管用于穿越人防区的位置。
防护密闭套管
与管道采用柔性连接,密闭套管采用刚性连接。相对而言,二者具有不同的侧重点和使用区域。2、构造不同:密闭套管和防护密闭套管构造相似,只是比防护密闭套管外多...
刚性防水套管与人防
防护密闭套管
有什么区别?
答:
刚性防水套管是一种用于保护建筑物内部的防水材料,它们通常由聚乙烯、聚酯或其他合成材料制成。而人防
密闭套管
是一种专门为人体
防护
而设计的密封盒,它们通常由橡胶、塑料或其他合金材料制成。
平时消防管道穿越临战封堵怎么办
答:
只要在人防侧加一段法兰短管即可(短管长度20~30CM)。平时正常使用,战时拆下短管,并拆除非人防侧的一段消防管就可以封堵;在人防侧只要加盲板或阀门就可以了,人防区的消防系统正常运行。如图:
人防图集07fs02第14页
防护密闭套管
安装图a型与18
e型
有什么区别_百度知 ...
答:
14页A型防护密闭套管主要由:钢制套管和翼环做成,适用与穿钢塑复合管的管道。18页
E型防护密闭套管
主要由:钢制套管、翼环、固定法兰、挡板组成,适用与穿钢塑复合管的管道。
密闭套管
现场完工后看得到吗
答:
看不到。只有在在安装之前根据施工标准要求进行现场查看是否符合要求,若是不符合要求那么就需要对人防
防护密闭套管
进行整改并重新安装人防防护密闭套管设备。在人防防护密闭套管施工的时候如果有不符合要求的地方需要进行整改,如果整改完成后可以进行安装,否则不允许进行再次制作加工后焊接使用。如果是使用过焊接...
预留风管
密闭套管
标高,洞中F+2.65,是什么意思,留多高啊
答:
预留风管
密闭套管
的标高指的是风管在施工过程中预留的套管部分,在洞中的垂直高度。这里的“F+2.65”表示的是相对于某个基准面(通常是楼层标高)的垂直高度,其中“F”代表楼层,而“2.65”则表示该套管顶部距离该楼层基准面的垂直距离为2.65米。所以,如果要预留这个风管密闭套管,你需要确保套管...
人防中
防护密闭套管
在哪本规范里
答:
处设置刚性防水及
防护密闭套管
。(1)穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间的防护密闭隔墙时设置防护密闭套管,详见国标07FS02(P15)B型。(2)穿越临空墙及人防与非人防之间的防护密闭隔墙时设置防护密闭套管,详见国标07FS02(P17)D型。(3)穿越同一防护、防火区内剪力墙和梁处设置钢套管。