消防车道的净空高度
答:
1. 根据《建筑设计防火规范》(
GB
50016)的规定,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0米。2. 供消防车停留的空地,其坡度应谨慎选择,不宜大于8%。3. 环形消防车道至少应有两处与其他车道相连通。4. 尽头式消防车道应设有回车道或回车场。回车场的面积不应小于12米乘12米,对于高层建筑,不...
gb50183
消防车道的净空高度
答:
《建筑设计防火规范》(
GB
50016)规定,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m (1)消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米,供消防车停留的空地其坡度不宜大于8 (2)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。(3)尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于高层建筑...
三级天然气凝液装置区有条件时可设什么保护
答:
现行
国家
标准
《石油天然气工程设计防火规范》
GB50183
规定,三级天然气净化厂生产装置区的高大塔架及其设备群宜设置固定水炮;三级天然气凝液装置区,有条件时可设固定泡沫炮保护。泡沫炮系统是指喷射泡沫灭火剂的固定消防炮系统。泡沫炮系统主要由水源、泡沫液罐、消防泵组、泡沫比例混合装置、管道、阀门、泡...
液化石油气管线施工应参照哪些
标准
答:
7.4 液化石油气管道系统 7.4.1 液化石油气管道应选用10号、20号钢或具有同等性能材料的无缝钢管,其技术性能应符合
现行
国家
标准
《输送流体用无缝钢管》
GB
8163的规定。管件应与管子材质相同。7.4.2 管道上的阀门及其他金属配件的材质应为碳素钢。7.4.3 液化石油气管道组成件的设计压力不应小于2....
gb 50183
-2015执行吗
答:
执行了。
GB 50183
-2015 石油天然气工程设计防火规范 发布日期:2015-06-26 实施日期:2016-07-01
飞机发动机试车台试车部位用什么灭火系统
答:
宜设置水喷雾灭火系统;
现行
国家
标准
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《钢铁冶金企业设计防火规范》(GB50414)以及《石油天然气工程设计防火规范》(
GB50183
)规定,下列场所和部位宜设置水喷雾灭火系统。①、高层民用建筑内的可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室等房间。②、单台...
50183
-2020实施时间
答:
新规范2016年3月1日起实施。然而到了正式实施日期100天之后的2016年6月24日,住建部又发通知,
GB50183
-2015暂缓实施。一等五年。近日,住建部官网终于发布GB50183-2020征求意见稿。标志着该
标准
经过5年的酝酿,将于本年度发布实施。将于2020年3月24日实施。
我家是农村的附近正在挖天燃气管道,请问管道与房屋的安全距离
答:
是:与居民区、村镇、重要公共建筑物不应小于30m;一般建(构)筑物不应小于10m。依据:《石油天然气工程设计防火规范》
GB50183
-2004 7.2.2 20℃时饱和蒸气压力大于或等于0.1MPa,管径小于或等于DN200的埋地天然气凝液管道,应按
现行
国家
标准
《输油管道工程设计规范》GB 50253中的液态液化石油气管道...
《石油天然气工程设计防火规范》
GB50183
-2015现在正式实施了吗?_百 ...
答:
没有。暂缓实施,
GB50183
-2004继续执行。GB50183-2015执行日期还没确定,等住建部通知。如下图:
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB
50303 2011发布的时间
答:
关于印发2012年工程建设
标准
规范制订修订计划的通知 国务院有关部门,各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委(建交委)及有关部门,计划单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局,国家人防办,总后基建营房部,有关行业协会,有关单位:为适应加快转变经济发展方式的需要,贯彻落实国家节能减排、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
GB50183_2020最新版
Gb50183 防火规范
GB50183最新标准
gb50183 2015规范全文
gb50183最新版本
《建筑设计防火规范》GB50016
储罐设计规范gb50128
50183防火规范最新版2004
建筑防火通用规范2023版pdf