44问答网
所有问题
当前搜索:
kz柱箍筋加密区的范围是什么
图上面的基础顶面的
箍筋加密区范围是
多少?跪求大神回答!谢谢
答:
当设计注明嵌固部位在基础低面的地下室kZ箍筋加密区为净柱高的1/3
,嵌固部位不在基础底面时,加密区范围为净柱高1/6.(如果在图纸总说明里面没有注明KZ嵌固部位的,可以在图纸会审时,记入会审记录,发设计人员确定,再回复!)
仅有地下一层层高4.0米的地下车库的
KZ的加密区范围是
?
答:
回答:
地下车库柱子箍筋加密区应满足地下车库地面标高以上500mm
;并且要满足柱子脚基础顶面往上量到该柱子净高的1/3。柱子净高是脚基础顶面到车库顶梁的下口的距离。
11g101-1第58页地下室抗震
kz的箍筋加密区范围
答:
大于等于Hn/6(在基础以上一层时是1/3净高),大于等于hc,大于等于500这三个条件的最大值
土建工程
柱子箍筋加密是
怎么规定的
答:
柱箍筋
1、
KZ
中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的
加密区的
规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的
箍筋加密区
长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点
范围
内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围...
kz的加密区
长度
答:
加密净高的六分之一不少于500,基础到一层三分之一。抗震等级为一级的时候,
加密区
长度为梁高的2倍和500mm处取较大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为梁高的1.5倍和500mm取较大值。
KZ箍筋
在底层柱根的加密区长度取“
柱
长边尺寸、Hn/6、500mm”三个数值中的最大值,Hn为柱净高。
简述抗震
KZ箍筋加密区的
位置
答:
抗震等级为一级的时候,加密区长度为梁高的2倍和500mm处取较大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为梁高的1.5倍和500mm取较大值。
柱子加密区
长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的较大值。但最底层(一层)
柱子的
根部应取不小于1/3的该层柱净高。
柱子
筋
箍筋加密区范围
答:
柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)
柱子的
根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度
范围
内加密。
箍筋加密区是
对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密...
kz柱
抗震等级和
箍筋加密
有关系吗?
答:
箍筋加密范围
,应按下列规定采用:1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6和500mm三者的最大值;2)底层
柱的
下端不小于柱净高的1/3;3)刚性地面上下各500mm;4)剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。
框架
柱的加密区
在哪?
答:
KZ的加密区
分为好几部分 首先03G101-1 P40页上的第二句话这个是适用于纵筋采取绑扎的 如果是对焊的那么就首层是
柱
净高的1/3加密 然后梁高的位置全加密,再粱下来净高1/6或大于等于500的这段加密 二层至上面的加密区就 板上1/6净高或大于等于500
范围加密
以及粱高和梁高下1/6净高或大于等于500加密处理 向...
...请说明图中
KZ
2的
箍筋加密区范围
在哪里?如果钢筋接头
答:
这个
柱子
配筋信息为KZ1 6-10层
KZ
2加密区范围为下部650 上部为梁高加650 连接区段
范围是
层高减去
箍筋加密区
在箍筋加密区不允许有接头(箍筋详图按加密和非加密绘制)外箍筋为610*560 小箍筋分别是231*560 249*610
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下室KZ箍筋加密区范围
柱子加密区范围
构造柱上下500mm箍筋加密
柱子的箍筋加密区范围
柱边梁箍筋加密区范围
柱钢筋箍筋加密区范围
框架柱箍筋加密区范围
地梁上柱子箍筋加密区
箍筋加密区高度