n线漏电漏电断路器跳
漏电
保护器入端可以直接接零线
N
吗?
答:
1、三相四
线漏电
保护器入端必须接零线N。2、某常用品牌380V三相四线空开(
断路器
)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,...
用3P+
N
的
漏电断路器
接三项电机怎么会跳闸
答:
3P+
N
的
漏电断路器
接三项电机会跳闸主要有以下原因。1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。2、开关负荷侧火线接地,电动机漏电等 3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,线路绝缘过低等。漏电开关不能正常合闸检查方法:1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常...
1p+
n
的
漏电
开关怎么接线?
答:
漏电开关会在上口两个接线柱中的一个上标有“
N
”的标识(1P
漏电断路器
肯定会标注)。这种情况下,只要将N接线柱接上零线即可;下口的两个接线柱中,零线的位置与上口一样。1P+N的断路器的进线端和出线端都是各有两个接线端子,其中的一个接线端子都是有着标识的,标记着字母N,N在电路中代表的...
漏电
保护器上的
n
是什么意思
答:
NL就是漏电保护器的符号。
漏电漏电
保护器上不会出现地线,都是零线和火线
N
代表零线L代表火线地线不可接到漏电保护器上否着送不上电。根据国家标准以及相关规范,L表示的是火线,N表示零线,(即中性线),地线用PE表示颜色用黄绿双色线,在任何情况下都不能用作其他相线,且不能通过工作电流。开关上L...
经常跳闸是什么原因(怪不得你家老跳闸,原来是这个造成的)
答:
所以只能对火线进行检测,而零线发生过载或者短路,则
断路器
不会跳闸。所以,一般只能用于灯线、较为安全的插座回路。 ②1P+
N
(DPN) 占据1位,双进双出,接火线和零线。其中零线直进直出,没有开关分断,只能对火线进行检测,当火线断开的时候,零线也会随之断开。但是当零线发生过载或短路,断路器不会跳闸。所以,1P+N...
家里新换的
断路器
,不插用电设备还是跳闸?
答:
断路器跳闸无非就几个原因,1,断路器本身质量问题,这种它跳闸是不定时的,有无负载它都跳,有负载跳的频繁点。2,短路。出线端如果出线短路,它就跳。基本上
断路器跳
就这两个原因。还有是过载,如果是
漏电断路器
是漏电也跳。不插用电器也跳,你要拆除出线端的线看看它会不会跳,才能确定是开关...
一个3P+
N漏电
保护器,额定电流100A,N极进线侧接零线,出线侧不接,3P出线...
答:
我们也遇到相同的问题,当调功器输出20% ,通常是指用电流表测出的有效值电流,此时导通角很小,电流的峰值很高,电流的上升沿非常陡,应该是微秒级的很容易产生集肤效应,这种电流会使
漏电
保护
断路器
内的发热元件升温很快,外壳温度很高。电流只有一半的额定值就会跳闸,你这种还是不接中性线的,我那种...
家里总闸总是无故跳闸是怎么回事
答:
根据您描述的情况,跳闸的原因有以下几种情况:1.您家里线路存在老化
漏电
的情况,建议您委托有资质的电工为您检查。2.电表表后开关或者是您家的空气(漏电)开关问题,建议您可以尝试把总开关关掉再重新开,看是否还出现跳闸情况,如还是出现跳闸情况,您可委托有资质施工人员更换家里总(漏电)开关。希...
漏电断路器
1P+
N
和2P+N比较缺点是什么
答:
1、空气开关不同 1P+N的
漏电断路器
,是一个1P的空气开关。2P+N的漏电断路器是二极二线式漏电保护器,一个2P空气开关加一个漏电模块。2、断开电路不同 1P+
N漏电
时漏电模块带动空气开关跳闸,火线断开,但零线不断开,因为只有火线具有热磁脱扣功能,只能保护和控制火线。2P+N漏电时漏电模块带动空气开关...
漏电断路器
1p+
n
和2p的区别
答:
漏电断路器
1p+
n
和2p的主要区别在于其极数和功能。解释如下:漏电断路器的极数 漏电断路器的极数决定了其可以控制的电路类型和保护能力。1. 1p+n:表示断路器具有一相火线和零线的断路功能。这种配置适用于单火线输入电路。如果火线发生漏电或过载等情况,断路器会断开电源。而零线并不会影响其断开的动作...