44问答网
所有问题
当前搜索:
plc300初始化
西门子plc
s7-
300
db数据块怎么
初始
值?
答:
1、打开
西门子plc
s7-
300
的主界面,通过在线那里来选择
PLC
写入。2、这个时候弹出一个新的对话框,根据实际情况进行设置和执行。3、下一步提示是否执行PLC写入,需要点击是。4、这样一来会提示已完成,即可实现db数据块
初始
值了。
西门子
300plc
上电
初始化
脉冲怎么做
答:
如果是暖启动,那么在OB100里面写
初始化
程序,它在上电后只执行1次;如果是热启动,在OB101里面;如果是冷启动,在OB102里面;至于他们的区别你可以再百度一下,如果你要自己在任意地方写,以下代码供参考:M0.0:=M0.0 OR Not M0.0;IF M0.0 AND NOT M0.1 THEN 这里写要执行的初始化程...
PLC300
中OB100可不可以对I点进行
初始化
?我写了程序但是发现不成功...
答:
OB100用于上电
初始化
,只有一个扫描周期,I点是现场实际状态,每个扫描周期都会刷新输入印象的。现场什么状态,就是什么状态,OB100起不了作用。
西门子PLC300
如何设
初始
值
答:
初始
值赋值写在某个FC块里,然后把FC块放在OB100(暖启动)里面
[求助-
西门子PLC300
/400]FC块的
初始化
程序怎么做
答:
1、对FC块的程序进行一次
初始化
,没有什么必要,也不需进行初始化。因为:、单独对于FC块的局部变量进行初始化是徒劳的,因为局部变量只有在该FC块中有效,该FC块结束后,这些局部变量又做他用了。、单独对于FC块的全局变量进行初始化也没有什么意义,随着系统的运行与FC块相关的输入(全局)变量在更新...
PLC
数据寄存器D
300
有
初始
值吗?
答:
PLC
数据寄存器D
300
本身没有
初始
值或者说初始值=0,它的值是通过其它指令赋予它的,或者是其它指令计算的结果通过传送指令传送给它的。图中的指令是16位数据比较指令,其含义是当M10j接通,并当D300内的数据>=10的时候,把数据300传送到D752中。并当D300内的数据<10的时候,不传送数据。
300plc
314恢复出厂设置
答:
1、首先将
300plc
31操作模式开关转换从STOP位置到MRES位置并保持至少3秒钟。2、其次直到红色的“STOP”发光二极管开始慢闪为止。3、然后释放开关,最多在3秒内将开关再次转到MRES位置。4、最后当“STOP”LED快闪时,300plc314已恢复出厂设置。
西门子plc300
315-2pn/dp 怎么
初始化
答:
新建一个OB100,需要
初始化
的程序写在OB100里面,OB100就是
PLC
上电扫描一次
s7-
300plc
如何做上电复位
答:
暖启动OB100编写
初始化
程序,就能做到上电初始化(除了部分的特殊型号,
300
的
PLC
都只有暖启动组织块。而对于有两个启动组织块(例如西门子S7-318)你可以选择上电后调用那个组织块,一般情况默认是暖启动,可以更改为冷启动,冷启动可以在组织块OB102中编写初始化程序 ...
西门子plc
s7-
300
按了mres之后怎么处理
答:
使CPU回到
初始
状态。S7-
300
/400系列
PLC
,MRES键外观为上下拨动的三位开关,但无论是旋钮外观的MRES键,还是上下拨动外观的MRES开关,它们在旋至底位或向下拨动至最低位时,都带自回位功能的。MRES键除了具有“RUN”、“STOP”切换功能外,还标识有“MRES”功能,即,存储器Memory清除复位。