44问答网
所有问题
当前搜索:
plc的输入输出量
PLC
可以实现模拟
量输入
数字
量输出
吗
答:
当然可以啊!用
PLC的
A-D转换模块,把变化的电流转换成数字量送到PLC里面处理就好了!
西门子
PLC输入
的模拟量在PLC内部是怎么表示的,比如输入2V的电压信号...
答:
S7-200:双极性的为-32000~32000,单极性的为0~32000 如果组态为单极性0~10V,那么2V就是6400 S7-300:双极性为-27648~27648 单极性为0~27648
为什么
PLC的输入输出
模拟量信号一般都采用直流电压或直流电流作为统一信 ...
答:
直流电的抗干扰性好,而且
PLC
编码容易。至于采用电压还是电流信号,除了传感器
的输出
类型外,也和抗干扰有关,但是,最后信号进入PLC都会转换成电压信号,然后编码整形,形成数字信号。
在
PLC中
控制电磁铁是
输入量
还是
输出量
答:
在
PLC中
控制比例阀、电磁铁是
输出量
一般,位移传感器、压力传感器是
输入量
如果要对信号大小做出不同响应,要用模拟信号。否则,做开关量即可。
PLC
模拟
量输入
接口是什么信号的?
答:
西门子
PLC
1200的模拟
量输入
接口支持4-20mA信号,这种信号范围内
的输入
对应的是0-27648的数值。当传感器如压力传感器
输出
4-20mA电流信号,若想在PLC程序中显示压力值,需进行相应的处理,例如,一个0-10bar的传感器信号转换为压力值时,可通过公式10 * (PIW0 - 5530) / (27648 - 5530)来计算。这种...
三菱Q系列
PLC
模拟量
输入输出
地址是怎样编号的
答:
第一步 打开工程 点击
PLC
参数 第二步 打开I/O地址分配 第3步 读取安装好的模块 没有硬件则不需要 如果没有硬件 安装硬件时则需要按照设置好的插槽地址排放 第4步 选择CPU 第5步 选择插槽模块类型 第6步 分配地址 数字量
输入输出
为16 进制 0-F 0010代表 0010-001F ...
怎么查看
PLC输出
,
输入
,接口模块的好坏,比较直观的方法?
答:
1.数字
量输入
:对应的通道接入信号电源,看指示灯是否点亮,
PLC
在线看对应的通道值是否“接通”;2.数字
量输出
:强制对应的通道输出,看指示灯是否点亮,晶体管类型测量对应的通道输出点是否有电压,继电器类型测量对应的通道与公共点是否导通;3.模拟量输入:对应的通道接入信号(电压、电流、电阻、热电阻、...
PLC中
如何实现开关
量输入
,模拟
量输出
答:
PLC
需要输出点支持模拟量,一般如果是小型PLC都会有支持模拟
量输出
的型号,开关量就是一般的数字量,一般常用的PLC都带数字量。。如果已经有台PLC了,那就找这个牌子的选型手册上找它支持模拟量输出的扩展模块。。
PLC
里数字量和模拟量
答:
答:可以是也可以不是,根据
PLC的
类型,有的紧凑型PLC可能会将这些功能集中到一个模块上去,但都必须具备CPU,DI,DO,AI,AO相应的功能,点数较多的情况下可以根据情况选配以上模块,大中型PLC都有底板或连接件可以配置 单独的CPU(处理器单元)单独的DI(数字
量输入
)单独的DO(数字
量输出
)单独的AI(...
...必须选择西门子的
PLC
,
输入
点58个,
输出
点27个,应该选择哪个型号的PLC...
答:
我给你的建议就是选择性价比比较好的
PLC
300 你可以选择CPU315,如果你
的输入
点和
输出
点是数字量信号的话!建议你选择6ES7321的32位输入点和6ES7322的32位输出点!选择2个输入模块就满足你58个输入点。选择1个输出模块就满足你27个的输出点。而且作为设计,通常模块的点位的使用率大概在80%左右,其他...