rkcch102温控器参数怎么设置?答:2,3接电源,220V交流,有地线的话可以接在1上。12,13,14是输入,热电偶接13,14,14为正,13为负;热电阻接12,13,14,其中12,13是同位端。5,6,7是输出端,5个公共端,6是常开,7是常闭。根据要求接5,6或者5,7.8,9,10为报警1输出端.将最左面设置键连续按几秒钟不放,等设置状态出现后...
RKC REX-C700温控器怎么实现位式控制,避免被控制的接触器频繁动作。答:在温控器设置里面P不能设为0,难道不能实现位式控制?为什么P不能设为0,P不是0,就会进入比例控制,或者PI,PD,PID,都会导致你说的接触器频繁动作的现象,目的就是为了使你的温度控制平稳,如果控制精度不高可以位式控制,则P必须设为0.你说的后面一种情况,使I,D的值设的不合适的缘故,你可以把P,I...