PLC 与MCGS触摸屏通讯,需满足什么条件?需要
硬件组态
GSD文件吗...
答:
需要专用的通讯线,其他的需要在MCGS的平立面编写对应的程序,能监控到PLC的内部地址就可以了,
S7-300
不需要
硬件
的GSD文件。这里MCGS的屏是做上位机用的。在编写MCGS程序的时候,有SIEMENS的选项的。添加SIEMENS的设备通讯驱动就行了。
PLC 6ES7 340-1CH02是什么模块 是干嘛用的!
答:
。。(4)6ES7 340-1CH00-0AE0
S7300
RS422/485串行通讯模板 ASCII, 3964R, printer,USS 具体设置方法:STEP7里有关CP340的功能块FB P_RCV,有使能接受位EN_R,有停止接受R,接受数据所放的数据块号DB_NO,数据开始字节DBB_NO等,在
硬件组态
的参数里 XON/XOFF Characters (Value Range: 0 to...
s7300
153 sf灯亮
答:
1、在线查看CPU诊断消息可判断故障的原因。2.、SF灯亮可能的原因:1)、模板与机架没有安装牢固。2)、前连接器与模板没有安装牢固。3)、电源未正确接入或者松动。4)、STEP7中的
硬件组态
设置不正确。5)、远程站地址与实际不符。6)、程序中设置定时或者超出实际范围等错误。3、具体情况还得看CPU...
s7300
如何把mm c卡程序复制出来
答:
还没有完。920313再新建一个
S7-300
的项目,随便插入一个CPU,然后编译一下。将打开的wld文件里的所有程序块包括系统数据块一起复制到刚才生成新300项目中,覆盖所有文件。打开PLCSIM仿真软件将这个S7-300项目下载到PLCSIM里(注意不要下载
硬件组态
,只是下载块文件夹里的所有块,包括系统数据块)然后从PLCSIM...
标题step7
硬件组态
找不到配置文件怎么办?
答:
1、首先找不到右侧的
硬件
目录,可以通过菜单View→Catalog进行显示。2、其次如果是硬件目录没有的话,可以在线或离线升级。3、最后硬件配置中用于安装硬件更新的STEP就可以了。
怎么统计西门子plc灰白底座顺序
答:
组态过程和顺序。1、创建项目 创建一个项目结构,项目就像一个文件夹,所有数据都以分层的结构存在于其中,任何时候你都可以使用。在创建一个项目之后,所有其他任务都在这个项目下执行。2、硬件站点 组态一个站,组态一个站就是指定你要使用的可编程控制器,例如
S7300
、S7400等。3、组态
硬件 组态
硬件...
...问题:本人用intouch做了个人机界面,下位机是
s7300
的PLC.通过网线连接...
答:
交换机是
硬件
,DAServer是软件。PLC用以太网线插在交换机上,两台电脑以太网插在交换机上,硬件的架构就这样 软件上,如果上位机有自动控制的逻辑,要注意,只有一台才能控制,另一台不要控制,否则会发生问题,可以通过判断本机节点名来解决这个问题。手动控制的点,如果与PLC通讯,那没问题,如果是in...
S7300
PLC CPU315 CPU卡件损坏。更换时只把存储卡倒换一下就行吧...
答:
如果更换的型号和原来的完全一致是可以的,否则,必须重新
组态硬件
下载程序
cpu314与4个S7-200通讯走MPI,接收不到回来信息?
答:
这里需填写P#DB1.×××BYTEn对应的就是S7200V存储区当中VB××到VB(××+n)的数据区。首先根据S7300的
硬件
配置,在STEP7当中
组态S7300
站并且下载,注意S7200和S7300出厂默认的MPI地址都是2,所以必须先修改其中一个PLC的站地址,例子程序当中将S7300MPI地址设定为2,S7200地址设定3,另外要...
西门子PLC上的BUSF是什么指示灯?
答:
BUSF:Bus Fault 总线故障。当
组态
了总线而未实际链接,也会造成BusF故障,但是在331模块上,应该没有BusF指示灯,应该是SF指示灯。SF:System Fault 系统故障。需要诊断PLC读取模块诊断信息。SF系统状态红灯为故障;BF亮红为总线故障,系统和总线灯同时闪烁,可能是子站未上电,系统检测不到子站产生的...