44问答网
所有问题
当前搜索:
s7一300硬件组态
请问西门子
S7
-
300
软件怎么更新
硬件
,因为换了一个CPU,原来编程软件里找不...
答:
点击
硬件
再菜单中点选项 点安装HW更新
西门子
S7
-
300
PLC,CPU314IFM集成模拟量的输入输出地址如何确定,在哪 ...
答:
西门子
S7
-
300
的
硬件组态
时就确定了地址,因此,通过编程软件进行组态,然后可以使用默认的地址或自定义地址。
西门子
s7
-
300
通讯
答:
方式一:MPI通讯,用PLC的MPI端口,计算机上装通讯卡,类似CP5611,wincc中用
S7
连接中的MPI通道;方式二:以太网通讯,用PLC上自带的网口,或者以太网模块(类如CP343-1,BCNet-S7MPI),wincc中用S7连接中的TCP/IP通道;方式三:用OPC,以上两种连接方式,也都可以使用OPC来和Wincc通讯。
在
S7
-
300
如何查找某个I/O点用于哪个块?从PLC下载的程序中没有注释,读...
答:
在
硬件组态
里,点击你组态的块就会看到。。。上载的程序是没有注释的,除非你非常熟悉工艺流程,否则很难看懂,
西门子
S7
-
300
CPU频繁BF与SF报警
答:
原因如下:报警的时候是总线上(BF-BusFault)有站点连接不上了,然后CPU程序读写这个站点的I或Q时找不到这个地址,所以同时报警SF-SystemFault。总线通讯不稳定,原因,1.24V电源接地不好或没有接地(是系统中所有的)引起的共模干扰。2,其他干扰,屏蔽没有做好。3.通讯总线连接不可靠。4.某个站点...
我现更换西门子PLC
S7
-
300
上的SM332模块(SM332-5HF00-0AB0),与原型...
答:
请首先查看背面的量程跳线块是否与原先设定的一样,其次,请查看硬件版本与原先是否一样。重新组态:打开Step7,开启你的源程序,然后在启动
硬件组态
,删除你硬件组态中机架上对应的332模块,然后重新从硬件库中找到对应的型号与硬件版本,移动到机架,然后双击该模块,调整跳线已经输出类型,建议你在删除前面...
S7
-
300
的
硬件
与软件版本信息不匹配怎么办?
答:
没关系,CPU是向下兼容的,即在编程软件中
组态
同型号低版本也可以。
S7
-
300
PLC的MPI网络,怎么读取其中一个PLC站中的程序和
硬件
配置...
答:
你的电脑上需要安装对应的PLC编辑软件STEP7,目前的最高版本是V5.5 SP3。电脑和PLC连接好对应的通讯线,然后用软件操作读取PLC的
硬件组态
配置和程序,在硬件组态属性里面,就可以看到了。建议看看西门子的说明手册,在西门子的官方网站有免费下载的。
西门子PLC
硬件组态
有点问题请教各位
答:
唉,都不说明白点。。西门子
组态
是有硬规定的,一个机架上必须是电源,CPU,接口模块,然后其他的。做网络又是另外一回事。订货号一样的话,在版本上可能存在差别,但不至于用不上吧。把碰到的问题说详细些。准确点来说应该是一个订货号对应同一元件的若干版本。搜到多个元件那是因为方便使用需要。像...
plc
硬件组态
有什么用
答:
1
、双击
S7
图标,启动西门子S7程序,S7程序适用于西门子各个版本PLC程序。2、进入S7程序后,打开需要建立
硬件组态
的目标程序,如果是新程序,则直接新建一个空白程序即可。3、点击需要建立硬件组态的对应程序,点击Hardware进入硬件组态模块。4、直接插入站与导轨,将主站与从站进行连接。5、在下方的板卡表格中...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜