44问答网
所有问题
当前搜索:
wincc与某一台1200通讯不上
博途
wincc与1200
plc
通讯
伙伴错误
答:
1、网络设置问题:WinCC7.5与S7-1200PLC之间的通讯需要通过网络进行
,网络设置不正确,就会导致通讯失败,确保WinCC7.5与S7-1200PLC的网络设置正确,包括IP地址、子网掩码、网关等。2、防火墙和安全设置问题:防火墙或安全设置阻止了通讯,会导致通讯失败,需要确保WinCC和1200PLC所在的计算机或网络允许彼此...
wincc
7.4
与1200
plcPLCSIM仿真无法连接.是否需要安装SIMATIC NET V14.0...
答:
是的,而且必须要安装。SIMATICNET是西门子
的通信
软件,它包含CP5613CP1613CPP1616等通信卡的驱动程序,如果没有安装SIMATICNET,
WinCC与
SiemensS7-300400S7-
1200
/1500的通信可能会无法建立。了解WINCC正常情况下如何连接S7-1200PLC,本篇笔记会跳过具体操作步骤,着重强调需注意的地方,WINCC7.4与博途仿真软件...
wincc
变量管理
1200
连接上但数据连
不上
答:
1、打开计算机的控制面板,选择设置PG/PC接口(32位)选项。2、在应用程序访问点下拉列表,选择。3、在弹出对话框中新建访问点处填写CP-TCPIP(可以自己定义),单击添加按钮添加访问点。4、返回设置PG/PC接口,在应用程序访问点选择CP-TCPIP,在为使用的接口分配参数(P):选择计算机以太网卡的TCPIP...
wincc
怎样通过博途实现与s7-
1200
的
通讯
?
答:
需要安装SIMATIC NET 软件
,因为wincc中没有s7-1200的驱动,所以两者直接只能用OPC的方式通讯,s7-1200做为sever端,设置ip,上位机作为client端,通过SIMTIC NET建立pc station 来与s7-1200通讯。大概步骤:1,在step7中新建一个项目插入pc站与s71200的通讯 2,在opc scout中建立好所有在wincc中需要的...
wincc
advance连
不上
PLC
1200
,在wincc中给梯形图中的Word型变量赋值无法...
答:
实现上位机命令给变量赋值。方法:首先创建一个按钮,一个输入/输出域,建立一个二进制内部变量:ceshi 然后对输入/输出域组态。在“对象属性”对话框的“属性”》〉》》“输入/输出”中的输出值与变量ceshi想连接。(直接右击灯泡,选择变量,再选择ceshi)。3。对按钮组态。在“对象属性”对话框的...
实验一s7-
1200与wincc
的组态连接
答:
一、实训目的1、学习s7-
1200的通信
网络。2、了解PLC和控制对象的链接关系。3、学会博途软件中Wincc的组态方法。4、完成
WinCC和
PLC的数据交换。二、实训方法博途软件S7-1200硬件三、实训步骤1、硬件组态1)在STEP7中创建一个新的项目。双击TIAPortalV11,默认启动选项,选择“创建新项目”,输入项目名称,...
西门子plc连接电脑时
通讯
超时怎么办
答:
1.首先打开PG/PC接口页面,点击“添加/删除”功能;2.将接入点设置为“s7-
1200
”,点击“添加”;3.然后新创建的s7-1200将出现在下面的窗口;4.返回PG/PC界面页面,选择“plcsim.tcpip”。1“在下面的窗口;5.接下来,打开
WINCC
项目管理器页面,选择“变量管理”;6.然后在变量管理子菜单中找到“OMS...
1200wincc通讯
必须要密码吗
答:
1200wincc通讯
必须要密码。根据查询相关信息显示:1200wincc通讯就是在设备建立
通信
连接时加一道密码保护,只有组态了正确密码的
WinCC
项目才允许读写特定CPU中的数据。
西门子
1200与wincc
7用以太网口怎么连接
答:
1200
本身带有一个以太网卡,将该网卡插到电脑上,同时在
WINCC
中建立连接即可。
wincc与
s7-
1200
怎么
通讯
答:
可以通过
1200
自带的以太网接口与
WINCC通讯
。http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0418.pdf相关资料:WINCC通过SIMATICNETOPC与S7-1200CPU的以太网
通信
》:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0418.pdf《如何使用
WinCC
访问S7-1200的变量?》:...