44问答网
所有问题
当前搜索:
yyn0比dyn11电压一样吗
dyn11
变压器与
Yyn0
变压器二次同相相差多少伏電壓
答:
如果一次接在同一电源上,两变压器二次相差30度,同相
电压
间相差109V。
变压器接线组别
Yyn0
与
Dyn11
的区别?
答:
Yy0或Dd0高低压线圈的接线方式相同,二者的电压和电流周期完全同步没有滞后
。假定高压A相为12点方向,低压的a也是12点方向。Dy11接线,高压和低压的接线方式不同,低压线圈中的电流和电压滞后高压线圈11/12个周期。假定假定高压A相为12点方向,低压的a指向11点方向。另外n只是表示变压器的中性点引出,...
Dyn11
接法的变压器能否和
Yyn0
接法的变压器并联使用?
答:
因为二者的相位差不同
。也就是说Dyn11的变压器,低压的输出电压和电流落后高压侧12分之一个周期,而Yyn0的变压器高低压是同步的。如果二者低压侧并联,因为他们的高压侧都是从电网得到的电力,故其高压的相位是一样的。而低压侧则差12分之一的周期,也就是说当Yyn0联接组别的低压侧电压达到峰值的时候...
三相变压器
Dyn11
接法和
Yyn0
接法的区别,最好有图,谢谢各位大侠、、、_百...
答:
Dyn11接法的变压器承受不平衡电流的能力比Yyn0的好
,Dyn11的零线能承受额定电流的75%,Yyn0的零线能承受额定电流的25
变压器
Dyn11
和
Yyn0
接线的区别和原理是什么?
答:
1、接法不同:变压器Dyn11接法高压侧三角形
,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差;2、接线形式不同:变压器Yyn0是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上面...
Dyn11
,
YYN0
两台变压器出来的
电压
为什么会出现30度的相位差?
答:
一个是
11
点接线,一个是12点接线,当然差30度了,
变压器
Dyn11
和
Yyn0
接线的区别和原理是什么?
答:
4、
11
表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的
电压
向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。三、变压器
Yyn0
接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差 1、Y表示高压侧三相为星形接线。2、y表示低压...
请问变压器连接组别号0与
11
的区别,各自的优缺点是甚么?
答:
只是单单的拿0点和11点做对比,本身都是
一样
的,没有什么区别,如果把变压的连接组别放在一起,才有优缺点,例如:
Dyn11
联结和
Yyn0
联结对比:1 .D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用2 .在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消;...
为何有的客户选择Yd11的变压器,有的选择Dy
11
的变压器
答:
Dy11变压器对高压(220KV,110KV)做不到这一点。对低压0.4KV来讲YD11变压器二次侧没中性线(没零线)照明无法使用。 在10/0.4KV电网中,
Dyn11
与
Yyn0
的区别:采用Dyn11接线具有输出
电压
质量高,中性点不漂移,防雷性能好等特点,在变压器低压侧三相负载不平衡是时,由于零序电流和三次湝波电流...
11
kv的
电压
等级中,为什么是y联结?
答:
使变压器输出的波形更接近于正弦波,小区供电变压器都是
DYn11
接法,D表示高压侧为D接法,即三角形接法,是为了抑制3次谐波。Yn11表示低压侧为Y接,n是指有中性。
Dyn11
接法比
Yyn0
接法的好处是可以过滤3次谐波,并可以承受较大的3相不平衡负荷,这在居民或照明用电中非常普遍。故使用Dyn11接法。