44问答网
所有问题
当前搜索:
三段式过电流原理图
什么是电流保护?
三段式电流
保护有何区别?
答:
动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。-
电流三段
:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路
过电流
的后备保护。
电流三段
保护与零序电流保护有什么区别?这两个保护之间如何配合?_百度...
答:
2、中性点直接接地系统中的相间短路和三相短路故障使用相间距离保护反应的,发生相间短路或是三相短路故障时距离保护动作跳闸,零序保护不动作。3、110kV及以上系统是中性点直接接地系统,
三段式电流
保护不能反映大电流接地系统中的零序电流,所以对单相接地故障没有灵敏性。配合:1、零序电流II段保护保护本身...
三段式电流
保护与零序电流保护的区别
答:
流保护各段的整定值是怎么确定的!都为额定
电流
的多少!
答:
电流三段
保护 为了实现
过电流
保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的, 与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
三段式
电流保护的作用,是利用不同过电流值下...
三段式电流
保护是什么意思?
答:
电流三段
:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路
过电流
的后备保护。如此,三套电流保护各司其责。反过来,根据哪一套保护动作,就可以判断发生了什么故障以及故障大致的位置。
断路器
三段式电流
保护是什么意思
答:
第I段:瞬时电流速断保护;第II段:限时电流速断保护;第III段:定时限
过电流
保护。第I段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。由于灵敏度不够,所以第I段保护通常不能单独使用,...
三段式电流
保护都有哪些作用?
答:
如此,三套电流保护各司其责。反过来,根据哪一套保护动作,就可以判断发生了什么故障以及故障大致的位置。有别于电流速断,
过电流
保护通常是指其启动电流按躲过最大负荷电流整定的一种保护装置,也是多段
式电流
保护的最后一段,成为定时限过电流保护,亦即
电流三段
保护。
简述
三段式电流
保护构成
原理
、使用场合。
答:
但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和
过电流
保护组合在一起,构成
三段式
电流保护。具体应用时,可以只采用速断加过电流保护,或限时电流速断加过电流保护,也可以三者同时采用。电流速断部分由...
什么是
三段式电流
保护
答:
电流速断、限时电流速断和
过电流
保护都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成 一整套保护,称做
三段式
电流保护。三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。其中速 断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最 大负荷电流来整定的。
三段式过电流
测试方法
答:
合直流开关,保护装置上电,进行
过电流
定值设定的测试。接地电流系统的单相接地和两相接地故障时 ,对电网中的不对称分量进行检测 ,并对采样信号作相应的处理 ,再依据一定的整定原则 ,对电网中的各个器件进行有选择性的
三段式
。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,通常用...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜