44问答网
所有问题
当前搜索:
三相50平方电缆能带多少千瓦
3*
50
铝芯
电缆
能满足
多少KW
负荷?
答:
1~3kV,40℃,黏性浸渍纸有钢铠护套
电缆50平方
:116A(铝线三芯或四芯)。1~3kV,40℃,聚氯乙烯无钢铠护套电缆50平方:104A(铝线三芯或四芯)。因此功率分别为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38X116x0.75)=57
kW
(用标准
三相
市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。或P=1...
50平方电缆能带多少千瓦
答:
50平方线
能够
带
68
千瓦
到97千瓦之间,最低不低于68千瓦,最高不高于97千瓦。50平方线使用的注意事项:1、我们在用50平方线的时候一定要注意温度,如果在一个高温下很容易产生烧焦或者断裂的现象,尤其是在炎热的夏季,温度非常的高,天气非常的闷,这个时候非常容易造成电路烧毁,严重的时候很有可能导致...
50平方电缆能带多少千瓦
?
答:
如果是380V电压下
50平方电缆能带多少千瓦
:1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。所以你问的问题根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW.
三相
四线50平方的电缆能带多少千瓦,答:电缆明敷设时...
50平方
铝芯
电缆能带多少千瓦
答:
50平方
铝芯
电缆能带
84
千瓦
。根据电缆截流量对照表(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。因此功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x150x0.85 =84
kw
(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。...
50平方
铜线380伏
能带多少千瓦
?
答:
三相
四
线
制
50平方
毫米电压等级为0.6/1KV的铜芯
电缆
可以承载130-185A之间。1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)
KW
。相关信息:铜线一般是单层绝缘,单...
50平方
的
电缆
能负载
多少千瓦
答:
50平方线
能够
带
68
千瓦
50平方电线能带多少千瓦
?
答:
如果是380V电压下
因此功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x150x0.85=84
kw
(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件...