44问答网
所有问题
当前搜索:
三相70的铝线能带多少千瓦
240平方电缆
能带多少千瓦
?
答:
PVC塑料绝缘 1芯
铝线
,推荐载流量=425A,折合
三相
功率=251.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=364.8m;PVC塑料绝缘 3芯
铝电缆
,推荐载流量=306A,折合三相功率=181.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=506.7m;供电电压=220V 功率因数=0.9 时 不同类型240mm² 线缆的推荐安全载流量,及在
可
...
4平方铜线
能带多少千瓦
答:
一、4平方铜线
能带多少千瓦
4平方铜线能带35安至40安左右载流量,负荷达到7千瓦-8千瓦左右。如果产品质量合格的情况下,载流量根据35安来做计算,根据计算公式P等说UI,得出功率在7000瓦。若使用是
三相
电路,再带入这个公式时,可以带的功率在8000瓦左右。 二、铜线和
铝线
优缺点有哪些 1、铜线电阻率较低,有较强的延...
150平方铜电缆3000米能用
70千瓦
吗
答:
压损根据“
千瓦
.米”,2.5
铝线
20—1。截面增大荷矩大,电压降低平方低。 ①
三相
四线6倍计,铜线乘上1.7。 ②感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。 ③3.说明电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备。电压损失是...
25平方
铝线能带多少千瓦
答:
这是极限值,此时用电器肯定没法工作了。假若允许线路压降最大为20%,约45V,此时电流为45/1.68=26.8A,则端口输出功率为220*26.8=5.89
kw
,线路损耗功率为26.8*26.8*1.68=1.2kw,所以实际带载约为5.89-1.2=4.7kw左右。通过以上推算,25平方
铝线
1500米远大概
能带
载4-5个
千瓦
。
75m㎡
铝线
,200米长
能带多少千瓦
答:
你好,70平方的铜芯电线,明线敷设安全截流量约191A。
三相
四线供电时,供电距离在200米,
可以带70KW
没问题。以上仅供参考。
4×
70
+1×35的铜芯电缆
能带多少千瓦
答:
查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,
70
平方毫米的铜芯电缆线可以长期通过248A电流,使用在
三相
电源线路中,就
可以带
94240W。如果是十米以内距离,150
KW
左右 如果是几十米的距离,100KW左右 如果是百米以上的距离,50KW左右 ...
请问300平方
的铝线能带多少千瓦
?
答:
300平方
的铝线能带
289.5
千瓦
。由
三相
电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*550=289.5千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。查电缆手册YJV知,300平方的铝线承载电流为550A。
铝线
380伏
能带多少千瓦
答:
考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:130×(1-20%)≈104A;计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×104×1.732×0.85≈58.2KW;计算承受单相功率:P=UIcosφ=220×104×0.85≈19.4
KW
;35mm²铝芯导线
能承受三相
负载约58.2KW,能承受单相负载约19.4KW。
185平方电缆
能带多少千瓦
答:
三相
五线185mm铜芯电缆最大可以承受97
千瓦
。 查《电气工程常用数据速查手册》,185平方的交联聚乙烯绝缘电缆载流量为340A(手册给出
铝线
的载流量,换为铜线时为:264x1.29=340A)。 功率=UIcosφ=0.38X340X0.75=97
kW
(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.75 ) 电缆的载流量...
10平方
的铝线能承受多少千瓦
答:
如果是380V50HZ
三相
四线制,10平方
铝线
能载19.58
千瓦
。根据安全载流量,10平方毫米的安全载流量是35安培;根据三相四线制功率公式:P=√3UIcosb(cosb笔顺功率因数,一般取值0.85);P=1.732×380×35×0.85÷1000=19.58(千瓦)