三相不平衡时的零线电流
三相
电
不平衡的
原因有哪些?
答:
解决
三相
电
不平衡的
方法:1、先找到具体原因,像是照明系统,要查看各个回路灯具的数量,再依照规定让每个单向回路的电流小于15安,找到原因后依照系统规划配备线路的负载量,在恰当的分配每个单相回路的负荷,让它们可以平衡。需定期对配电线路的三相负载电流做检测,也要给
零线的电流
检测,此后施工
的时候
...
配电柜做重复接地是否能解决
零线
带电问题?
答:
可以,多接一根地线或者两根地线,这样子更安全,因为先前的底线,有可能接地不牢,或者中间有断裂的地方,造成电柜中
的零
电位有虚电反应,按照电工知识的规定,0号电线是不应该有电压的,有些场所看似安装了0号线,其实没有起到什么作用,因为按照规定,所有的用电器应该有效接地,这里的有效指的是,在...
为什么选用TT系统接地
答:
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线 PE 线和工作
零线
N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有
电流
,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地...
零线
和地线相碰时为什么会冒火花
答:
零线
上有
电流
流过,因此零线上的电压不为零,而地线始终为零电位,所以会冒火花。我国居民低压供电为3相5线制,5线命名:A:A相,火线(对地电位380V)B:B相,火线(对地电位380V)C:C相,火线(对地电位380V)N:中性线,零线(对地电位基本为0V)PE:接地线,地线(对地电位0V)以上...
星形接法和三角形接法的
电流
相同吗?
答:
三相
对称负载接成星形时,三相总
电流
等于单相电流。星形接法:I线=I相,U线=√3×U相,P相=U相×I相,P=3P相=3x1/√3xU线×I相=√3×U线×I线。三角接法:I线=√3×I相,U线=U相,P相=I相×U相,P=3P相=3x1/√3×I线×U相=√3×I线×U线。说明:三角(△)联接,Iab=Ia...
三相
四线中N通
电流
吗?
答:
N是通常说
的零线
,如果
三相
负载绝对
平衡
的话是没有
电流
的。大师在实际应用中,三相负载不会绝对平衡的,所以N是通电流的。
照明共享
三相
电与单相电
零线
造成跳闸保护的问题?
答:
首先 解释下跳闸原因 你照明接到三相上产生了
三相不平衡
可能造成
零线
中就有较大的不平衡
电流
空开跳闸 或者是照明电路中本身存在漏电 空开跳闸 解决方法1零线火线换接2零线接原来的单相线路上3换空开
家里没有地线能否装带漏电保护的空开
答:
安装要求 1、被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序
电流
互感器。2、穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。3、由零序互感器引出
的零线
上不得重复接地,否则在
三相
负荷
不平衡时
...
我厂的单相线电压达到280V,
三相
电压正常,
零线
带电,但查不出哪里漏电...
答:
一)如果六个电压都高:(1)可考虑把变压器的调压器降低一档。(2)如果已经在最低档,请把电容柜中的电容降低容量和调电容柜。(3)如果没有电容柜,请找供电部门,是他们在线路加的电容容量太大。二)如果ABC
三相
间电压正常,ABC
三相
与
零线
电压🈶高有低:是三相用电
不平衡
造成。可将电压...
零线
上能测到
电流
吗。
答:
能,电流是在火线和
零线
这条路径走的。从火线里进去多少电流。还要从零线里流出多少电流。在三相四线中,如果三相负载平衡的话,零线中是没有电流的。如果
三相不平衡
,零线中是有一定
的电流
的。