...使用250米长截面
35
和16的
三相
铜
芯电缆
。求电压降。
答:
求变压器 如果75KW电动机是单台,降压启动,需要200KVA的变压器才能运行。如果75KW电动机是由小电机组成,100KVA的变压器就可以运行。电压损失百分数计算公式说明 公式 △U=PL/CSX100 △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线
三相
四线46...
电缆
载流量计算
答:
一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如
35平方
毫米高压铠装铝
芯电缆
埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相
四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,...
四平
35平方
的铜
芯电缆
能承受多大功率?
答:
4*35+1*16的铜
芯电缆线
能承载98千瓦。计算方法:1、
35平方
铜电缆安全载流分别为150A,带
三相
380V纯电阻负载分别为:P铜=380*150*1.732=98724W.。2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=98724*0.8=78979W。3、线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压...
已经电机功率,如何计算所需
的电缆线
径?
答:
承受的电流大约是255A。载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五
乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。1、二点五下乘以九,往上减一顺号走 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍...
50
平方
的
电缆
和16平方的电缆 详细的
规格型号
是什么啊? MCPTJ-0.66/1.14...
答:
3*50+1*16表示3根火线是50
平方
毫米的,一根零线是16平方毫米的。不过那是老国标的,新国标那根零线应该是25平方毫米的。
4x
35
铝
芯电缆
可以带多少负荷
答:
最大能承受60千瓦。查
电缆
载流量表,可得
35平方
的铜线安全载流量为132A。根据功率公式可计算132A对应的功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x132x0.85 =60kw(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)
电缆
绝缘电阻测量是多少?
答:
电缆
绝缘电阻测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
400 A需用多少
平方电缆
?
答:
此此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,应根据厂家提供铜线额定电流参数计算确认。补充说明:查阅实用五金手册,其依据日常使用经验推荐每
平方
铝芯电缆线的安全工作电流为4.2A,铝
芯电缆线型号规格
的选取采用此数据计算。扩展:①、电路中电缆额定电流还与...
一台355KW电机,额定电流645A,
电缆
长度大概需要80米,请问选用多大电缆合...
答:
选择电机的
电缆
,要根据电缆的材料、电缆的敷设方法及电缆的结构来确定的。这里有一张表,可以参考下。如果
三相
品字排列,铜芯,645A,空气中使用,环境温度40度,查表可得,需要300