44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线100千瓦用多大电缆
60-70
千瓦要用多大
平方
三相四线
铜线?
答:
设两台设备同时使用,
三相
380V,电流I可按140A估算,线路距离L=
100
(m),压降ΔU<7%。铜芯Scu=L×I÷352=200×500÷352=39.8mm2,可选50mm2,明线敷设35℃时安全载流量200A。铝芯Sal=L×I÷217=200×500÷217=64.5mm2 。可选70mm2,35℃时安全载流量200A。(计算公式,数据引自《...
50kw
用多大
的
电缆
答:
三相
电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数50KW/380/1.732/0.85=89A。根据
电缆
对照表,从长期安全角度考虑,需要选择35平方的电缆。
220伏电压怎么计算用用几平方
电线
答:
一般总线是按总用电负荷计算出电流,支线按支线可能的最大负荷计算电流。然后按铜线每平方毫米6-10安,铝线每平方毫米4-6安计线算线的面积。11000/220=50A,查表,6平方。根据功率估电流 220V:一般按照一个
千瓦4
.5个电流估算。380V:一般按照一个千瓦2个电流估算。
50干瓦的功率需要
用多大
的电表,
多粗的电缆
?
答:
50
千瓦
的电流在90-
100
安培左右,可以用25-35平方国标铜线
电缆
,电度表选5安培的
三相四线
电度表加150/5的电流互感器
240
电缆
能带
多大
功率
答:
但是考虑到长时间安全用电,
电缆
不能过热,所以应该考虑留有余量,约20%左右,即安全承载552*0.8=456A左右;
三相
电的负载功率=电压*电流*电压相位角1.732*负载功率因数,负载功率因数取0.95左右:即,功率=380*456*1.732*0.95,约为285KW左右比较安全稳定。
184
千瓦
的电器
需要多大
的
电缆
答:
1、184
千瓦
的电器
需要选用
至少95平方铜线。2、
电缆
通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。3、千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域...
谁有算各种
电缆线
能承受
多大
电流的书?
三相
电流表上显示300A的电流那么...
视频时间 09:48
电源路灯线路问题?
答:
按照你的要求300盏灯,功率为30
千瓦
,
三相四线
制分流接线方式,每相
100
盏灯功率为10千瓦,每相电流为22A,所以漏电开关应选32~40A的断路器,
电缆
应选10-16平方电缆,最好选16平方电缆,有再继续加负荷的可能性
19
千瓦
的照明用
三相四线
的照明选择
多少平方电缆
答:
用YJV3X10+1的就可以了
1250 kVA变压器,10KV高压电缆
用多大电缆
答:
安装1250kVA变压器,10KV高压
电缆
用32平方毫米的铜芯电缆。根据
三相四线
制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
棣栭〉
<涓婁竴椤
40
41
42
43
44
45
47
48
49
涓嬩竴椤
46
其他人还搜