44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线有功电能表互感器怎么看
三相四线
制
有功
带电流
互感器电能表
计量原理图
答:
三相四线
制
有功
带电流
互感器电能表
计量原理图:接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表的
接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B...
DT862
三相四线有功电能表怎么
乘倍数看度数?
答:
倍率根据
互感器
的变比计算。比如200:5互感器穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是 200/5/2=20倍。以次类推
电度表的
用电度数×倍率=实际用电度数
dt862-4型
三相四线有功电能表
加电流
互感器
的实际度数为电表读数乘200除 ...
答:
你好:——★1、
三相四线有功电能表
应该是低压计量用表。所使用的电流
互感器
,应该是200A / 5A的。电流互感器的概念是:当一次侧流过200A电流时,二次侧流经电度表的电流为5A。——★2、实际计量中,不用“乘200除以5”那么繁杂。这个电流互感器的“倍率”为:(200A÷5A)=40倍。——★3...
三相四线
电子式
有功
无功组合
电能表
,
如何知道
用了多少度电,
互感器
600/5...
答:
电表
读数是86.31,流互变比是600/5=120,实际用电量是86.31×120=10357.2度
三相四线
电子式预付费
电能表
接
互感器怎么
接
答:
三相四线电表
接线图/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的...
如何
确定
电表的
倍数?
答:
但是!你如果被测电流小,又要求计量精确;你还可以把电源线在磁芯中再绕一个圈,那就是7.5倍!(75除5除2=7.5)问题六:
互感器
电表怎么看倍数 互感器上标着呢,如100/5,就是20倍。具体你可以看一下浩宁电表网啦。问题七:
三相四线有功电度表怎么看
倍数,请详细说明,谢谢! 三相四线有...
DT862-4
三相四线有功电表
3*220/380V 3*3(6)A 450r/Kw.h
互感器
是600...
答:
对的,就是乘120倍,不够一个是因为DT862-4是机械表,灵敏度不够,另外还要看你的负荷多大,如果负荷很小,也会造成计量不准!
三相四线电能表
带电流
互感器怎么
接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流
互感器
的接线如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线电能表
带电流
互感器怎么
接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流
互感器
的接线如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线电表
三个
互感器怎么
算?
答:
电能信号继电器供电局管理系统数据存贮电路系统LCD显示系统电量输入输出IC卡CPU
三相四线
电子式
电能表
均采用最新微电子技术,用于计量额定频率为50/60 Hz的三相交流
有功电能
,对于正反向用电同等计量。本系列电子式三相电能表接入方式有两种:直接接入式或经
互感器
接入式。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜