答:
功能特点:1、总电量计度器指示或LCD显示。2、有功正向
电能
计量;反向电能正向计量。3、A相、B相、C相失压检测指示。4、有功反向电能检测指示。5、一路无源脉冲输出。
互感器
接
三相四线电表
有几种接法,
接线图
是什么样的?
答:
归纳起来两种:一是采用
互感器
接入 二是直接接入方式 图解:两种接法,大同小异,就是相线进表方式不同。一种是相线直接进表。一种是相线接互感器输入线进表。
三相四线电能表
与
互感器
的正确
接线图
怎样画
答:
电路图:
接线图
:
三相四线
电流
互感器
与
电表接线
方式
答:
三相四线带电流
互感器
电能计量装置中,在相序接错时,计量肯定会不正确的。
三相四线电能表
有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流互感器有:P1面、P2面。互感器与
电表接线
不当是会逆转的。电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4...
三相电度表
配
互感器
怎样
接线
答:
三相四线
制有功
电度表带
电流互感器带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
德力西dts606型
三相四线电表互感器接线图
答:
接线图
:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相四线电能表
与
互感器
的正确
接线图
怎样画
答:
三相四线电能表
与
互感器
的正确
接线图
:接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电...
带电流
互感器
的
三相四线电表接线图
答:
实
图接线
三相四线电度表
怎么接
互感器
?
答:
方法如下:1、首先你的
三相四线电能表
额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。2、同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到...
三相四线电表
七个孔
带互感器
接法
答:
三相四线电表
七个
接线
端的适用于不用
互感器
的直接式测量,经互感器测量不能用这种
电能表
,必须使用十一个接线端的电能表。此表实际上只有十个接线端,最右边两个是同一个端子的两个接线螺丝,用于接零线的进线和出线。接线方法如图