44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电能表带互感器接线方法
三相四线电表
不接进出线,
用互感器
怎么
接线
答:
电表接互感器接线
;1、10接线孔
电表接线
如下图 2、7接线孔电表接线如下图
三相四线
电子
电能表加互感器的接法
,电路图加文字说明!
答:
用
2.5平方铜导线将三个
互感器
的二次S1分别
接
于
电度表
的1、
4
、7端子,将互感器二次的S2分别接于电度表的3、6、9端子。三只互感器的S2短接后做保护接地(因380伏属于低压系统,也可以不做短接接地)。如果在断路器下端装电度表,则将
三相
负荷线各穿入一只电流互感器,从互感器P2穿入P1穿出后接...
三相四线
直接
电表
怎样接电流
互感器
答:
电度表三相四线
带
电流
互感器接线方法
如下:
三相四线电能表
需配用三只电流互感器,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接...
三相四线电度表
经电流
互感器
怎样
接线
答:
进线的3根火线分别接火表的1\3\5.零线接最后的
接线
柱.出线接火表的2\
4
\6.进出零线合并.出线的3根火线与1根零线(必须4根)从
互感器
的孔穿过就好了.
三相四线电能表接互感器
怎么接?
答:
A等规格。电压等级主要是3*220/380V 一般尾盖上都有刻印或贴印有
接线
图的。可参照执行。或 在百度文库中搜索《Q_GDW356-2009_三相智能
电能表
型式规范》,其中有详细介绍如何接线(包括直接接入式,经
互感器
的)。如有不明白,可以再沟通。7个接线端子的应该属于三相三线的,而非
三相四线
的。
带电流
互感器
的
三相四线电表接线
图
答:
实图
接线
DT862-4型
三相四线有
功
电能表
怎样
接互感器
?
答:
DT862-4型
三相四线有
功
电能表接互感器
时,1.4.7接互感器,2.5.8接380V相线,3.6.9.10.11接地。互感器能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、...
三相四线电能表接线互感器
s1和s2接反了怎么办
答:
2.在
三相四线电表
中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和
4接
的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不准确。3.正确
接法
:电源A线在
互感器
带S1、S2端面的芯孔穿过,S1、S2分别
接电度表
的1、3端,借该路...
三相四线电表
和电流
互感器
配套使用具体怎么
接线
答:
②电容分压式电压
互感器
。在电容分压器的基础上制成。电容式电压互感器多与电力系统载波通信的耦合电容器合
用
,以简化系统,降低造价。此时,它还需满足通信运行上的要求。电流互感器 工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈...
带互感器
的
三相四线电度表
如何
接线
答:
电表的
2.5.8脚分别接A.B.C
三相
电压,1.3脚和4.6脚和7.9脚分别接每只
互感器
的K1和K2端,其中三只互感器的K2端要求接地,10脚接零线。