44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电表带互感器接线
如果我这个
三相电度表
和电流
互感器接
在两个400安的
三相四线
漏电断路器...
答:
增加一个1000a的3相
4线
空气开关,下端输出接2个400a的3相4线漏电保护器的输入端。3个电流
互感器
分别串在1000a空气开关3相输出端的导线上。3相
电能表
计的是2个400a漏电保护器所带负载的用电量。
三相四线电表
一相压线螺丝烧糊了度数会不会不准
答:
不会。根据《
三相四线电度表
错误
接线
分析》,三相四线
带互感器
电表的螺丝烧糊了不会影响到度数的计量。只有电压线烧断了,度数计量才会不准确,断一相约少计量1/3电度,全断则不能计量。
三相四线带互感器电表
缺相电表能走吗?
答:
三相四线
制
有
功
电度表
与单相电度表不同之处,只是它由三个驱动元件和装在同一转轴上的三个铝盘所组成,它的读数直接反映了三相所消耗的电能。所以说只要有一相上有电流流过,
电表
都会运行。另外电表只要是用来记录电功率的,合理的
接线
是为了能达到正常监测, 其实机械式的只要接对一相也是会记录电度...
三相四线电度表互感器
不接地线会怎样
答:
电流
互感器
二次接地是属于保护接地,防止一次绝缘击穿,二次窜入高压,危协人身安全,损坏设备。对表计量没影响。
请问
三相四线电能表
是
带互感器
的表准还是不带互感器的表准一些
答:
用互感器
的表略有误差,不过大电流计量都用互感器,不然无法
接线
。
三相四线
制
电度表
反转该怎么解决?
答:
解决办法:
三相四线
制
电度表
反转一种情况是三相中的某一相或二相或
三相接
反了,把对应
的接
反的那相在电度表的进出线处调换即可。另一情况是表的
接线
没有接反,而可能是负荷侧
带有
如两相交流焊机样的负载,致使表盘有时倒转有倒转现象,这属正常现象,一般不作处理或使用双向计量电度表。原因:通常说...
三相四线电表
不
带互感器
答:
如果你的黄线与来线的零线接上了,是可以回一根到表上,而不经过表,这样的
接线
是可以的。但如果是如图那样,进线没进表而凭空出一零线,这是不可以的。
一级配电箱
电表有
时正转有时返转是什么问题?
带互感器
的
三相四线
机械表...
答:
如果在
电表接线
正确且两端都有电源情况下,反转是因为负载端向电源倒送电所致。如果负载端肯定没有电源,不存在倒送电可能的情况下,就可能是电流
互感器三相
极性不一致,某相产生正向转矩,另一相产生反向转矩。当某相负荷电流大,另一相负荷电流小时正转。而当某相负荷电流小,另一相负荷电流大时,...
电表
的正确读法是什么?
答:
电表种类划分:1、依照电力仪表安装
接线
方法可分为:立即接站式或间接性连接式(经电流
互感器
连接);在其中因为测量电源的不一样,一般又分为单相电电能表、三相三线电能表和
三相四线电能表
。2、按人均寿命长短,单相电感应式电能表又分为:通用型和使用期长技术性电能表。依照技术规范要求,通用型感应式...
三相电表
怎么接
答:
6、9接电流
互感器
二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。不带电流互感器的
三相四线电表接线
图 ...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜