5(60)安的电表能带
多少千瓦
答:
智能电表的主要类型有IC卡电表,用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。电表读数方法 1、
一般
的直进式的单相电表和
三相
电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量.直进...
三相电
用了
多少
度电
是
怎么算的
答:
电是按千瓦每小时算的,一
千瓦的
东西一小时一度电,你用的是8000+2200=10200瓦的,大概用了不到七个小时,10.2*7=71.4 所以大概是70度电,我是电专业的,应该没错的。电表我不知道你是怎么接的,所以没办法评论
功率是100
千瓦
,电压是380v,他的进户总线应该
是多少
平方线?
答:
选择线缆,应该先计算出额定负荷下的理论电流,然后在线缆额定的或者最大值基础上再留适当的余量。功率100
kw
在
三相电
380v下正常运行的理论电流 功率/电压/电压相位1.732/负荷功率因数(
一般为
0.75-1左右),此处假设为0.8 电流=100000/380/1.732/0.8,约为190A左右 下表是一般铜芯电缆和铝芯...
三相
四线铜芯电缆4X240带
多少千瓦
答:
240的铜芯电缆最大载流约为552A左右,但是考虑到长时间安全用电,电缆不能过热,所以应该考虑留有余量,约20%左右,即安全承载552*0.8=456A左右;
三相电
的负载功率=电压*电流*电压相位角1.732*负载功率因数,负载功率因数取0.95左右:即,功率=380*456*1.732*0.95,约为285KW左右比较安全稳定...
48
千瓦
电器设备,采用
三相
四线供电时,电流约
为多少
A?
答:
48
千瓦
电器设备,采用
三相
四线供电时,电流约为96A。公式为功率(48
KW
)=电压(380V)乘以电流(A)乘以根号3乘以功率因数(
一般
取值0.8)可以得到约90A,建议使用25平方铜导线
100
个千瓦
要用多大的
三相
四线电缆?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。 100
千瓦的三相
电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
三相电
电价
是多少
?
答:
三相电
的电价因地区而异,
一般
来说,普通家庭使用的三相电价格为每度0.8元到1.2元不等。此外,还有一些优惠政策可供客户选择,例如季节性优惠、新老客户优惠等。另外,也可以根据自己的需要采购合适的能源服务套餐,从而降低使用三相电的总成本。
16平方电线可以带
多少千瓦
答:
16平方的电线
三相电
能够负载44千瓦(铝线)或56
kw千瓦
(铜线)。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44
KW
(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安...
三相电
100
个千瓦
等于
多少
个安培,要用多少平方的电线.公式如何换算,_百度...
答:
如果是电机的话,
一般
可以按照1KW负荷2A的电流计算.总共为200A左右.100000/380/1.732/0.8=189A 应至少采用50平方毫米的电缆
请问单相电机最大有
多少千瓦
答:
一、单相电机最大3
千瓦
,电流约13安,如果大于3千瓦,单相电流过大,会引起整个用电系统
三相
电流严重不平衡,导致线路及变压器的损坏。所以在单相电机的生产上有严格的控制。1、因为220V电源供电非常方便经济,而且家庭生活用电也都是220V,所以单相电机不但在生产上用量大,而且也与人们日常生活,密切相关...