三相电接互感器后能承载多大电流
三个单相电表加
互感器
接法
视频时间 5:15
10kV线路,
电流互感器
为300/5,请问该线路最多能带多少负荷,烦请介绍...
答:
如果
电流互感器
为300/5,则回路计算电流不会大于300A P<300*10*√3=5196KVA 实际上,还需考虑到实际计算电流与继保定值的问题。建议最高也不要超过5000KVA装机容量。
电流互感器
参数问题
答:
而继电保护绕组铁芯不饱和,二次电流随短路电流相应增大,以使继电保护准确动作。如果接错,则继电保护动作不灵敏,计量仪表可能烧坏。(4)由于
电流互感器
二次绕组不能开路,所以电流互感器不用的绕组需要短接起来。但是有多个抽头的电流互感器,不用的抽头应空着不能短接,比如,某电流互感器二次有抽头...
380V高压电,接了电压
互感器后
,是家用电表的几倍?
答:
150/5,75/5,50/5这都是互感器变比,从你的描述来看,这块电表接的是
电流互感器
而不是电压互感器,150/5是指把一次侧150A电流变为二次侧电流5A来进行计量,读电表时实际用电是电表读数×互感比,如电表读数为6度,互感比为150/5,则实际用电是6度×(150/5)=6×30=180度电,如果电流互感...
一个麻将馆进线是
三相电
(三相五线制)3*10+2*6,分别到12个房间,每相电...
答:
不用
电流互感器
的话 你选的表电流3(6)就太小了,按进线选的话,10平方能接50A的开关,可以选20(80)的,
220V电压负载3千瓦能
接互感器
吗
答:
220伏电压负载3千瓦
能接电流互感器
,3千瓦除以220电压得出电流为14安,可以配150/5电流互感器,一次匝数穿5匝,变比就是30/5,配上30/5电流表,再把互感器的S1和S2
接线
端子,分别接在电流表接线柱上就可以了,电流表不是电表,接线柱不分反正,都能正确显示电流,不妨试一下。
...测量元件的电流是什么,当
电流互感器
接成三角形
接线
时,
电流多大
...
答:
是利用变压器原理,将主回路的大电流按照变流比转换成小电流。通过检测小电流的大小来保持主回路电流不会大于设定值。当
电流互感器
接成三角形
接线
的时候,
三相
负载完全平衡的状态下,三个电流互感器的相电流等于每个互感器的测量电流值,线电流等于根号3倍的测量电流值。
请问
三相电互感器电流
比150/5a是多少倍?怎样怎样计算的?电表显示200度...
答:
你好:1、
电流互感器
150 / 5 的【倍率】为:150 ÷ 5 = 30 倍 。2、电度表显示 200 度,【实际度数】就是:200kwh x 30 = 6000kwh = 6000 度 。3、电度表的计量度数,就是
三相
耗电量。
电动机功率320KW,
互感器
1000/5A,他的二次
电流
是多少?在控制回路中配
多大
...
答:
320KW 额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=604安 倍率 1000/5A=200倍 二次回路电流 I=604/200≈3 热过载继电器在额定电流的1.2倍到1.3倍之间选择 1.2X3=3.6 1.3X3=3.9 3.6A-3.9A之间最合理。如果一定要在你上面3组数中选择一个,选3.2到5A ...
多档位35KV
电流互感器
,最低50A,最高800A,一次短接后,二次短接接地?还是...
答:
因此,一次即便短路,二次仍然必须短接接地。接地是为了防止互感器绝缘击穿后,一次回路高压串入二次回路,危及设备及人身安全。二次短接接地后,一般不会影响系统电源。
电流互感器
一次开路时,互感器相当于没有工作,二次可以开路。不过,二次开路一般只有在安装或维护时接、拆线时才这样做。