44问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表互感器电流表接线图
三相电表
与
互感器
的
接线图
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的
接线
如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相
四线
电表
怎么接两个
电流互感器
答:
三相
四线
电表
接两个电流
互感器
的方法:在表的
接线表
壳上有
接线图
,把A、B、C接到相应的电压位置,然后把电流按图接到电流位置,
电流表
串联在互感器的A、C接到一块的接地的那条线上即可,因为A、C的电流和是B相的电流,一块电流表时测B相即可;如果是测量电压那地方不能加开关和熔断器。接线图...
三相电表
和
电流表
共一组
互感器
怎样接
答:
三只电流
互感器
的K1分别接三只
电流表
的任一
接线
端,三只电流表的另一端连接后再与三只电流表的K2端连接,并接地或接零。
七孔
三相电表
要装
互感器
怎么
接线
?
答:
这个具体7孔
三相
四线
电表接线图
如下 三相四线电表接线实图
三相
四线制用
电流互感器
的
电能表电流表接线
方法
答:
请参见下图。这是标准接法,具体如果
电表接线
柱不同,所有S2可连接在一起并接地。
电表
和
电流表
共用
互感器
怎么
接线
。
答:
3、6、9为电流出线,依次接
电流表
的输入端。电流表的输出端依次接
互感器
a、b、c相电互感器的s2。2、5、8为电压
接线
,依次接a、b、c相电。10端子接零线。
电表
和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。
为什么在
三相
电路中要用三块单项
电能表
,配
互感器
使用?互感器,
电表
如何...
答:
在三相电路中用三块单相电能表可避免
三相电表
内三个单元的相互牵连、计量更为精确。实物
接线
圈:
电流表
和
三相电表
共用一个
互感器
怎么
接线
答:
电表
和
电流表
共用
互感器
,采用串联
接线
,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...
三个
电流互感器
接一个
电流表
怎么
接线
答:
电流
互感器
一次串接在一次大电流回路,二次回路一般采用Y型
接线
,
三相
每项二次引出A、Na;B、Nb;C、Cn,其中A、B、C单独引出,Na、Nb、NC合流引出一个N,共引出A、B、C、N四芯,先串联
电流表
,然后在接入
电度表
,其中电流表一般只是起到监视作用,一般只串其中任意一项。1、星接,三个
电流互
...
电流
互感器 电流表
电度表
怎么
接线图
答:
TA1、TA2、TA3
互感器
分别接
电表
,相线也要接入电表,看图就知道:
<涓婁竴椤