44问答网
所有问题
当前搜索:
三相电路正序负序零序
为什么
三相
电源必须有
正序
、
负序
之分?
答:
电流相序是A-B-C,磁场旋转方向也是从A到B,再到C。电流相序变成A-C-B,则磁场旋转方向也按A-C-B顺序。从这一点可知,改变电流的相序能改变旋转磁场的旋转方向,也即能改变电动机的旋转方向。因此,使用
三相
电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正...
三相
三线穿过
零序
互感器测出的是零序电流还是
负序
电流
答:
负序
电流。根据查询中国互感器网显示,
三相
交流电系统处于平衡状态时,不存在负序和
零序
,只有
正序
。三相电流不平衡时,若为三相三线,只有负序没有零序电流。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
电力系统
故障时
正序负序零序
分量之间的关系
答:
利用对称分量法,分别作出
正序
、
负序
、
零序
的序网图,在每个图中分析对应相序的电压,电流,阻抗关系即可。也可以将3个序网图叠加,作出复合序网图,分析总的短路电流。一般书上都会讲“
电力系统
不对称故障分析”。
电力系统
为什么有
正序
,
负序
?
答:
当
三相电力系统
发生故障时,例如:单相接地短路,两相短路等等,这些短路不是发生在三相之间,所以三相的故障电流不同,也就是说这时三相电力系统发生了不对称故障。分析这些不对称故障的常用方法是“对称分量法”,利用对称分量法,可以把一个三相不对称系统分解成
正序
分量,
负序
分量和
零序
分量这样三个对称...
架空输电线路的
正序
、
负序
、
零序
参数各有什么特点
答:
主要特点是输电线路的
正序
阻抗与
负序
阻抗相等,它们又与线路同杆的
回路
数、导线相分裂数相关;
零序
阻抗与线路的地线根数、线路回路数相关;零序阻抗要比正、负序阻抗大;线路的正序、负序电容相等并大于零序电容;正负序电容与线路回路数有关,而零序电容与地线根数、导线回路数有关。 此外均与导线的结构...
三相
电为什么要分解为正
负序
来分析
答:
三相
系统运行分为对称运行和不对称运行,不对称运行包括单相或两相短路、三相负载不对称、单相运行等。对研究不对称运行条件时,先假设:三相具有同步和正弦的电压,电流与三相具有等值得恒定阻抗或导纳相关联,用线性方程式求解,利用对称分量法进行计算。将电压、电流与阻抗电压分解成
正序
、
负序
和
零序
三个分量...
负序
电流是否
三相
不平衡电流?
零序
电流和三相不平衡电流有何区别?零序...
答:
首先肯定一点,在
三相
交流电系统处于平衡状态时,不存在
负序
和
零序
,只有
正序
。当三相电流不平衡时,如果是三相三线,只有负序没有零序电流(因为三相电流之和等于零)。只有三相电流之和不等于零时,才存在零序电流。负序电流和零序电流都和不平衡电流是不同的概念。通常说的不平衡电流是指三相电流的差值。
电力系统
中,故障运行时,所谓的
零序
、
负序
分量怎么理解?
答:
只有在不对称故障中,才有
零序
,
负序
分量出现。这是首先明确的。其次,各个序分量相互独立。第三,只有发生接地故障时,才有零序分量。不对称是指故障处电气量的,由对称分量法,我们知道
三相
不对称分量可以唯一的由正,负,零序量表示。所以,我们通过分析各个序分量,最后通过对称分量法求出故障处的电流...
零序
、
正序
、
负序
电流的计算方法?
答:
(1) 求
零序
分量:把三个向量相加求和.即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动.同方法把C相的平移到B相的顶端.此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是
三相
...
为什么输电线路
正序
阻抗比
零序
阻抗小
答:
当线路一端接地,另一端分别加上正、负、
零序
电压,分析每相各序阻抗时可以得出,线路的
正序
阻抗和
负序
阻抗是相等的,并且正、负阻抗值是自身阻抗和互阻抗的差,而零序阻抗则是自身阻抗与互阻抗的和。所以得知,
三相
线路在通过正、负序电流时,任意两相对第三相的互感,产生的是去磁作用,也就减少了...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
正负序电流的图解
a相正序和负序相差多少
负序电压和负序电流
正序电流相位相同吗