380v220千瓦用电量需要多少平方
电缆线
答:
380v,220千瓦要用230mm²的铝
电缆
,175mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流415A,查电缆手册YJV知,需要用235mm²的铝电缆,170mm²...
380V电压,长50m,最大用电负荷为190kw,需多大的三相四
芯
的铝
电缆线
.
答:
根据三相电流公式,线电流不低于350A,按照口诀“铜线升级算,铝线降级算”,大于150平方的铝线载流量不宜超过1A/mm,因此要求导线截面不小于350mm,为了安装方便,可选铝线规格是:YJLV22-
3
*185+1*95双根并行,其等效面积为370mm,也可以选YJLV22-3*400+1*185单根。
防爆电箱的螺丝一定要拧紧吗
答:
要拧紧。1、根据工作现场的实际照明需要确定灯具的安装位罟和方式然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的
三芯电缆线
(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。2、先卸下接线腔上的固定螺拔出接线盒的接线部分从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉)依次套入电缆然后将三芯电缆线的...
22千瓦三相电机用多大的线
答:
建议采用
3
*10的
电缆线
,如果需要接地就要用3*10+1*6电缆线。如果你的电机不是频繁启动和大负荷运作的情况下可以3.*6的电缆线。电机的额定电流粗略计算方法为功率乘以2,即22千瓦电机44安电流。启动电流约为额定电流的3倍22千瓦电机的启动电流约为130安。根据导线截面积与电流的关系:导线截面积与电流的...
380伏
电缆线
安装要求
答:
线须为多股铜芯导线,截面积必须符合规范要求。③ 保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和未端至少三处 作重复接地,重复接地线与保护零线相连接。④ 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距大于12m时,采用绝缘铜线截面不小于10㎜2,采用绝缘...
如何减小电压互感器二次回路压降所引起的误差?
答:
它的好处是:①由于电能表电压线圈的阻抗大;通过专用电缆中的电流I很小,从而可以减小二次回路电压降及由此带来的电能计量误差;②电能表采用专用电缆后,其二次回路电压降不受其他负载变化的影响;③为减小电缆线感抗及外界磁场感生电势的影响,PT专用二次回路电缆宜采用一根四芯或
三芯电缆线
而不宜采用...
多股电源线在一起只有一根断能用NCV测出来吗
答:
多股电源线在一起只有一根断能用NCV测出来吗?不知各位同行是否遇过这样的场景:当你正专心的施工作业时,插在移动插座上的用电器却任性地罢工,插在其他插座上的却能正常运转,很显然是移动插座出了断路故障,移动插座包含电缆和插座本体两必要组成部分,本体故障好排除,难的是那种
电缆线
外表无破损,...
5*2.5铜
电缆
可以带8KW。如果火线还是用2.5平,零线用4平呢?
答:
在三相四线低压供电回路中,如果火线用5x2.5平方毫米铜
芯电缆线
带8kw负载已经是极限了,还要注意电缆线环境温度不能过高,三相电流基本平衡,如果三相电流完全平衡,零线电流几乎为零,如果三相电流极不平衡,零线电流会大于火线电流,2.5平方毫米的零线可能会发热,甚至烧毁,所以既是零线用4平方毫米的铜芯...
电缆线
径是什么,如何计算呢?
答:
然后再根据线路距离按照上面的公式计算即可。或者对应电缆安全载流量的表格查找适合的电缆。1140A可以选用630平方(安全载流量1250A)电缆,或者240平方(安全载流量660A)二组,或者120平方(安全载流量375~400A)三组。以上所说的都是国标单根多股铜
芯电缆
,在不考虑线路距离时的安全载流量。
3
*10+1*6的
电缆线
是什么意思?
答:
3
*10+1*6的
电缆线
是一根电缆里有3根10平方毫米的导线和1根6平方毫米的导线组成的意思。3×10+1×6中,3和1表示电缆里导线的根数;10和6的单位是平方毫米,表示导线截面积的数据;10平方毫米和6平方毫米的意思;这种表示方法常常用于三相四线制电缆。