通信线接上就RD灯亮别的都不亮
答:
接触线有问题。检查一下接触其他灯的链接线有没有接触好。它是一种开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个复合的,开放的,适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。
为什么
三菱
Q系列
cclink
ie通讯正常,但不能下数据?
答:
SFC程序中初始状态必须是激活的,而我们的激活方式就是利用一段梯形图程序。而且这一段梯形图程序必须是放在SFC程序的开头部分(即第一个块),在以后的SFC编程中初始状态都是利用这一段梯形图程序激活!你想激活S0就必须先创建梯形图块!另外:FX系列内部共有状态继电器1000个,S0~S9主要应用在状态转移...
fx5u+plc和plc之间+
cclink
无线通信如何收发?
答:
三菱
的
CCLINK
通信的物理层就是串口RS485。而网上有很多RS485无线穿透
模块
。只需将有线通讯调试好了,然后将RS485通讯线间剪断,一侧接一个RS485无线穿透模块,就可以实现无线通讯了。无需要更改任何参数。望采纳。。。
请问
三菱
Q系列PLC 中NOPLF是什么指令
答:
PLF上升沿微分指令。SW80是字面意思是特殊寄存器,用于诊断和网络信息这类,需要配置给特殊
模块
,SW80用在
CClink
上是子站状态。基本指令是比较常用的一些指令:编写梯形图或语句表、SFC图等指令;应用指令是一些特殊功能用的指令:运算、比较、转换以及通信等指令。
三菱
PLC
CCLINK 模块
缓冲存储器咋理解?
答:
远程I/O
模块
与远程 设备站传送数据的 中转寄存器而已
机器人跟
三菱
plcmodbus通讯还是
cclink
通讯
答:
机器人跟
三菱
plcmodbus通讯还是
cclink
通讯各有所不同,具体如下。1、每家plc都有自己的通讯方式,比如abb和西门子有profinet或者profibus,新的都是profinet,简单的也可以直接走io通讯。2、三菱的plc有cc-link等通讯,只要机械手支持都是可以实现的。3、其实只要是机械人和plc都满足的协议,都是可以通讯的...
求助
三菱
伺服和运动控制器的设置
答:
多种机械手算法等复杂的运动轨迹控制,同时支持C#,C++,LabVIEW, VB,.NET,python等多种PC上位机软件开发,广泛应用于3C电子、视觉点胶、半导体、激光加工、木工加工、绕线、印刷包装、机械人delta/SCARA/码垛/五轴加工等行业领域。还有他们家的EtherCAT IO
模块
也蛮好用的,具体资料可以上官网找到。
为什么我在
三菱
q系列用sfc编程就法无法进行
cclink
通讯
答:
SFC程序中初始状态必须是激活的,而我们的激活方式就是利用一段梯形图程序。而且这一段梯形图程序必须是放在SFC程序的开头部分(即第一个块),在以后的SFC编程中初始状态都是利用这一段梯形图程序激活!你想激活S0就必须先创建梯形图块!另外: FX系列内部共有状态继电器1000个,S0~S9主要应用在状态...
三菱cclink
中主站和备用主站的程序是不是一样的???请大侠指教
答:
一个
cc
-
link
网络中必须有一个主站,备用主站是主站故障时替代主站进行数据链接的站,平时行使本地站的功能。
请教
三菱
Q系列主站与FX系列多个从站间
CCLINK
通讯问题
答:
三菱
q系列PLC的
CClink
通信,最多可以挂64个逻辑站,包括本地站和远程站,不可以挂三个本地站,一个本地站再挂64个远程站,一个本地站做了从站,就不能再做主站。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜