44问答网
所有问题
当前搜索:
不平衡电流和差动电流
变压器差动保护中,
差动电流
、制动电流、动作电流是什么概念?三者之间...
答:
差动电流
是计算设备元件首末两端的电流之差计算值,动作电流是将差动电流的计算值进行修订,如乘以可靠系数、
不平衡
修正系数等。制动电流就是接此电阻,电阻投入工作时所产生的电流。一般带内部直流制动单元输出的变频器也有“制动电流”这个参数设置。制动电流设得越大制动效果越好。动作电流是指由于产生...
变压器
差动
保护原理是什么,和零序
电流
保护有什么区别
答:
变压器
差动
保护和零序电流保护的区别只有一点就是特点不同:1、变压器差动保护 变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成
不平衡电流
。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这...
什么是比率制动特性和比率制动系数?
答:
简单说就是使
差动电流
定值随制动电流的增大而成某一比率的提高。使制动电流在
不平衡电流
较大的外部故障时有制动作用。而在内部故障时,制动作用最小。而在动作过程中,根据动作量与制动量,可绘制一个动作曲线,这个曲线一般为折线,两个两之间存在一定的比例关系。差动保护是防止在空投变压器产生励磁涌流...
电流差动
保护的基本原理是什么
答:
一直用于变压器做主保护。另外
差动
保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略
不平衡电流
,在两个互感器的二次回路臂上没有
差电流
流入继电器。
变压器的
差动
保护原理
及
范围。
答:
变压器的
差动
保护是变压器的主保护,是按循环
电流
原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将...
差动电流和
动作电流的区别是什么?
答:
差动电流
保护的动作电流,故保护不动作;在变压器内部发生短路时,流入继电器的电流大于差动保护的动作电流,差动保护动作于跳闸。由于变压器一、二次电流、电压大小不同,相位不同,电流互感器特性差异,电源侧有励磁电流,都将造成
不平衡电流
流过继电器,必须采用相应措施消除不平衡电流的影响。
变压器
差动
保护原理是什么,和零序
电流
保护有什么区别
答:
变压器
差动
即差动动作电流最小值,一般取额度电流的0.3~0.5倍,差流如果大于额度电流的15%,但是又小于
差动电流
门槛超过10s,就会发差流越限告警信号。产生原因:CT高压侧二次接线与CT低压侧二次接线不一致 CT二次接线端子接触不良导致电流流进装置有无 变压器调压分接头变化时导致的
不平衡电流
变压器损坏 ...
棣栭〉