雨季施工工程防护要点?
答:
塔吊
接地电阻值
要进行实测,其电阻值不大于4欧姆。4、塔吊基础四周挖200mm×300mm的排水沟与现场
临时
排水沟连接,内侧抹灰,沟底向临时排水沟方向设5‰的流水坡度。5、塔基上设置四个沉降观测点,定期及雨后进行沉降观测,发生问题及时处理。十七、脚手架工程1、 检查外架特别是高处的外架已设计并安装了较完善的避雷...
路灯
接地电阻
测试标准值多少
答:
1、垂直埋设接地体的散流电阻垂直埋设的接地体多用直径为50mm,长度2-2.5m的铁管或圆钢,其每根
接地电阻
可按下式求得:Rgo=[ρLn(4L/d)]/2π
配电箱
处,馈电未端重复接地,接电电阻可以控制在4欧以内.接地极彩用镀锌角钢50*50*5长2.5米,跨接线40*4扁钢....
电气工程质量监理要点?
答:
女儿墙处两根主筋须引出分左右焊接成避雷带;圆钢的搭接长度不得小于6d(d为圆钢直径)且应双面焊接;扁钢采用包含有两个长边的三面焊接,搭接长度不得小于2d(d为扁钢宽度);
接地电阻值
必须符合设计
要求
。(4)电气设备、器具的接地、接零保护措施(包括
配电箱的
重复接地)必须完善,要采用三相五线制线,...
触电事故安全隐患排查方案?
答:
10)在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将另一部分设备做保护接地;11)采用保护接零的系统,总电房
配电柜
两侧做重复接地,
配电箱
(二级)及
开关箱
(三级)均应做重复接地。其工作接地装置必须可靠,
接地电阻值
≤4Ω;13)所有振动设备的重复接地必须有两个接地点;14)保护...
怎么样设计电气图纸
答:
④附图说明应包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防直击雷、防雷电波浸入、防雷击电磁脉冲);防雷接地装置的型式和材料要求、敷设方式、
接地电阻值要求
。本条内容也可在施工设计说明中叙述。 3.10 防空地下室 (1) 应与建筑专业商定人防值班室位置。 (2) 绘制
配电
系统及人防通风方式控制原理图。 (3) 绘制通风信号...
施工现场
临时
用电施工组织设计》(徐荣杰主编),
答:
施工
临时
用电主要考虑现场机械使用和小部分生产照明用电。电源由业主从城市电网引进施工现场,再由施工单位进行临时用电设计和配电,平面电源走向从建筑物背后设置,线路相序排列面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE。各个楼层用电由电缆线加套管沿建筑物墙面垂直敷设而上。在各楼层上设置
开关箱
,供楼层...
保护
接地
跟保护接零区别
答:
保护
接地
与保护接零的主要区别列举如下:1.保护原理不同:保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用‘’保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备...
加油站防雷防静电的应急预案
答:
(5)静电防护:加油站加油机或加油枪未能
接地
或接地不良,电阻偏大,不符合规范
要求
。加油站呼吸阀未作跨接或跨级
电阻值
偏大; (6)发电机接地:不少加油站并未做发电机接地,不符合安全生产。 以上几个特点不难发现,从雷电角度来看,加油站一般都运营于“高风险”环境下,即对雷害风险的“暴露程度”很高,因此需要采取...
如何对TN-S系统工作零工作零检测?
答:
TT系统是电器设备的外壳直接和大地相连的。他的电气回路是,漏电电流通过
接地
线,通过大地然后在到变压器的中性点。这样就会出现一个问题,大地和变压器中性点接地,可以看成是两个
电阻
,此时线路上产生的短路电流不一定能使线路上的保护装置动作,所以在TT系统中,都是
要求
安装漏电开关的。
高压变压器安装规范
答:
3、变压器中性点的接地连接方式及
接地电阻值
应符合设计
要求
。4、变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。5、变压器及高压电气设备应按完成交接试验且合格,方能投入使用。6、
配电
间和静止补偿装置栅栏门应采用铜芯软线与保护导体可靠连接,其截...