44问答网
所有问题
当前搜索:
临边防护
四口五
临边
安全
防护
措施
答:
四口五
临边
安全
防护
措施如下:1、按规定使用“安全三件宝”;2、机械设备的安全防护装置一定要齐全有效;3、塔吊、人货电梯、物料提升机等起重设备必须有限位保险装置,不准“带病”运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养;4、配电线路架设必须符合施工现场临时用电安全技术规范;5、电动机械和手持...
临边防护
栏杆安全标准
答:
4. 防护栏杆内侧满挂密目安全网,防护栏杆及挡脚板刷红白警示漆 。5.防护栏杆的设置、固定及连接应牢固,任何处均能承受任何方向的最小1kN外力作用。6. 防护栏杆和密目安全网内侧悬挂安全警示标识,每面至少挂两个 。7. 基坑周边宜设置夜间警示灯。二、窗台
临边防护
1. 对于窗台、竖向洞口高度低于1000...
临边
作业的
防护
栏杆应由横杆.立杆及高度不低于()的挡脚板组成
答:
【答案】:D
临边
作业的
防护
栏杆应由横杆、立杆及高度不低于180 mm 的挡脚板组成。防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1200 mm ,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。安全工程师考前【黑钻押题】,金考典软件考前一周更新,下载链接 www.
临边
作业的
防护
栏杆应由什么组成
答:
在建筑施工现场,以下三种情况必须设置防护栏杆:1、基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨蓬与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边,以及水箱与水塔周边等处。2、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装
临边防护
栏杆;顶层楼梯口应随工程结构的进度安装正式栏杆或临时栏杆;梯段旁边应设置两道栏杆...
临边
作业的
防护
栏杆应由横杆、立杆及不低于180
答:
基坑
临边防护
采用钢管搭设,采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆打入地面50~70cm深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m;钢管表面涂刷黄黑相间防锈漆以示警戒,防护内侧满挂密目安全网,防护外侧设置20cm高踢脚板,并张挂"...
五
临边防护
指的是什么
答:
五
临边防护
指的是基坑临边,楼层临边,屋面临边,阳台临边,升降口临边。生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管...
临边防护
栏杆高度一般是多少
答:
1.高处作业面边沿无围护或围护设施高低低于800mm时,应按照规定设置连续的
临边防护
设施。2.采用防护栏杆时,上杆距离地面高度为1.0—1.2m,下杆距离地面高度为0.5-0.6m,横杆长度大于2m,应加设栏杆立柱,防护栏杆应能承受任何方向的1KN的外力。3.防护栏杆立面可采用网板或密目式安全网封闭,栏杆底端...
基坑
临边防护
栏的“三宝”指的是什么?
答:
阳台临边、升降口临边、基坑临边。基坑
临边防护
:基坑临边防护护栏是由方矩管(或方矩管与网片)焊接组装而成,立柱采用4*4cm*1.2mm的方矩管与底座为150*150*8mm的孔钢板焊接而成。便于使用12号膨胀螺丝与地面固定。防护栏标准尺寸是高1200mm、宽2000mm,底部设有200mm高的红白(黑黄)踢脚板。
高处作业的
临边防护
栏杆怎么设置?
答:
根据《建筑施工安全检查标准》实施指南(JGJ59-2011)规定,高处作业面边沿无围护或围护设施高度低于800mm时,应按规定设置连续的
临边防护
设施。1、采用防护栏杆时,施工临边防护栏杆应由横杆和立杆组成,横杆不少于2道,上杆高度不宜低于1.2米,下杆高度不宜低于0.6米。立杆间距不宜大于2米,横杆长度...
临边防护
栏杆的规定
答:
法律分析:扫地杆离地的距离为5公分,中道杆离地的距离为50公分,上道杆离地的距离为110公分,立杆高度为120公分,立杆间距为200公分,且栏杆内侧必须悬挂“当心坠落”标识牌。法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》 第一条:为了维护道路交通秩序,预防和减少交通事故,保护人身安全,保护公民、法人...