为什么要用接触器
选用交流
接触器
的主要依据是
什么
答:
2、主触头额定电压:被选用接触器主触头的额定电压应等于或大于负载的额定电压。3、主触头额定电流:被选用接触器主触头的额定电流应不小于负载电路的额定电流。4、根据控制电路要求,确定吸引线圈工作电压和辅助触点容量:若控制线路较简单,所
用接触器
的数量较少,则交流接触器线圈的额定电压可选用380伏或...
为什么
软起要接旁路
接触器
而变频器不用呢?
答:
两者的作用不同。软起是用来保护电机、防止大的启动电流冲击。启动后就不需要了,接旁路
接触器
为了不让软起长时间工作,应用在恒定的大负载上。变频器主要为了变频调速。软起也可不接旁路接触器,电机不能太大;变频器前接了接触器没
什么
坏处,主要是不需要。
大功率电机
为什么用
三个
接触器
还有电流互感器什么原因只有要正转用...
答:
大功率用三个
接触器
是降压启动,互感器是用于电流测量或过载保护用。若是负载离变压器近,变压器的容量也足够大,可采用直接启动,就只用一个接触器了。
降压启动
为什么要用
三个
接触器
?
答:
用三个
接触器
和一个时间继电器,是实现星三角降压启动的常规启动电路,如用两个接触器和一个时间继电器,只能做到启动,运行两个动作,停止时电动机还是与电源相通,这样不安全的,所以要加上一个接触器来关闭切断电源
安全
接触器
与普通的接触器有
什么
区别? 安全控制回路上可以使用普通的接...
答:
国家没有真正意义上的安全
接触器
,也没有安全接触器的标准概念和技术规范标准,只是生产厂家对接触器的结构进行改进,如有强制断开机械连接触点装置、第一触头和第二触头巧妙配合、串联多个常闭辅助触点增加反馈控制电路等,性能优于普通接触器,自称为安全接触器。是否真正安全、还要在实践中检验,不断改进。
为什么
自藕减压起动柜中要装三个交流
接触器
各起什么作用
答:
K2接通),电机直接接在自耦变压器抽头上,形成降压启动;启动结束后自耦变压器脱开电源(K1,K2断开),电机接入主电源,这里也需要一个
接触器
(K3接通)。一共用了三个接触器。由于K1、K2已断开,K3的接通不会对自耦变压器产生影响。(注意:K3和K1、K2之间的互锁)...
交流
接触器为什么
具有失压保护作用?选择交流接触器的依据是什么?时间继 ...
答:
交流
接触器
上的失压保护是将常开辅助触点一端也与控制线相连,辅助触点另一端并入交流控制线圈,控制回路线是一根不变,当接触器启动以后,常开触点闭合;线圈控制电压是通过辅助触点接入,同时初次启动接触器的那根控制线不在提供控制电压,这样只要是电路失电后,接触器辅助触点分离,接触器都要人为的去...
三十千瓦的电机需要用多大交流
接触器
。
答:
三十千瓦的电机需要用65A、80A的交流
接触器
。交流接触器又可分为电磁式,永磁来式和真空式三种。常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。接触器的工作原理为当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭...
电机
为什么用
2个
接触器
答:
就地控制可以直接用倒顺开关控制5KW以下的电机正转和反转。
用接触器
可实现远程控制,但接线比较复杂,没有合适的图纸传给你,主触点不用说是电源、电机的一次接线;辅助触点是构成简单逻辑电路用,主要是接触器自保、断开、互锁、保护、指示灯等使用。两个接触器互锁是彼此接触器的停止回路串接在对方的...
为什么要用
中继控制
接触器
,每个不是都能单独使用吗?用中继的好处是什么...
答:
1、用于执行不直接使用交流
接触器
输出的“中间条件”;2、扩展交流接触器的辅助触点数量;3、用于与交流接触器控制电压不同的场合。