44问答网
所有问题
当前搜索:
主次梁交接处箍筋如何加密
梁钢筋绑扎实操施工要点
答:
(4)梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱
交接处箍筋
应
加密
,其间距与加密区长度均要符合设计要求.(5)在主、
次梁
受力筋下均应垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。受力筋为双排时可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。(6)弯起钢筋与负弯矩钢筋位置要正确;梁与...
主次梁交接处
的附加
箍筋
有什么作用?
答:
一般的钢筋混凝土书上都有的么,次梁传力给主梁的时候不是以集中力传的么,然后由于次梁高度一般比主梁低,使得集中力在主
梁梁
腹中间的位置,主梁截面成了上部受拉,下部受压,冲切的效果使得次梁底以下的主梁梁腹上出现八字形的裂缝,这样在
主次梁
交界处设置附加
箍筋
或者吊筋都能限制次裂缝的发展了 ...
主梁内在
次梁
作用处,
箍筋
应贯通布置,凡未在次梁两侧注明箍筋者,均在次...
答:
一般主次梁相交处,主梁比次梁大主梁的受力钢筋及架力筋和
箍筋
都照常绑,次梁的钢筋就是从
主梁
的钢筋中穿过,在
主次梁交接处
的次梁上架三道箍筋间距就按图纸或规范要求做就可以第一道离主梁的模板面 50mm(也就是浇筑完后的主梁混凝土面),次梁吊筋就是怕次梁把主梁压裂所以才加的吊筋,应该...
次梁与
次梁交接处
在两次梁上分别设
加密箍筋
3道,这怎么计算这3道_百 ...
答:
两梁相交处都设附加
箍筋
的情况,只有井字梁JZL才有。其它情况两条
次梁
也应分
主次
,只需在为主的梁上设附加箍。附加箍的直径图上有标注,无标注的,就同该梁的箍筋一样,‘怎么计算’!这有难度吗?
主次梁交接处
主梁两侧各加
加密箍筋
3Φd@50加密箍筋直径d为主
梁箍筋
直 ...
答:
你好!这个地方叫做
次梁
加筋,也可以叫做附加
箍筋
。请参考平法图集11G101-1中的P87页相关内容。
主次梁
的区别是什么?
答:
主次梁交接处
,主梁不断,且与次梁交接处,在主梁每侧附 加三个间距50的
箍筋
。梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上就是次梁,梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上的就是次梁。规范的标注主梁及框架梁是KL,次梁是L,但也存在设计对主梁和次梁的标注有不规范的现象。...
箍筋
为什么
加密
答:
一般情况是抗剪,剪力较非
加密
区大所以加密。跟
主次梁交接处
设吊筋是一个理。个人认为。我也不太确定哈。
主次梁交接
要设吊筋吗,起什么作用?为什么图纸上没标出来..解释清楚点...
答:
同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利。图纸上没标出来是因为需要加设吊筋是因为
主梁箍筋
抗剪强度不能满足设计剪力要求,如果主梁箍筋能满足设计剪力要求,则不需加设吊筋。
附加
箍筋
是从哪一个箍筋算起的
答:
不是从那一根算起,你把箍筋给按类别分开就好了,
梁
的箍筋:一个是跨中箍筋、一个是
加密箍筋
、一个是附加箍筋,这些箍筋的间距不同,且不能替代。梁的箍筋都是从梁边50mm开始算起。只不过是在加密箍筋数量不少的情况上再加上3根(图纸要求)附加箍筋。
...1中
主次梁交接处
是否必须同时加设吊筋和
箍筋
在我们图纸上只有箍筋...
答:
有时候可以不需要吊筋的,加
箍筋
就行了。吊筋主要起到的是抗剪作用,你觉得不放心,就加2根12的放就是。要不你按图纸来就成,出问题是设计的。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜