.独立基础底板
钢筋
网片的作用是什么?它的绑扎要求是什么
答:
作用:独立基础底板
钢筋
网片是基础的抵抗弯矩的受力钢筋,是双向受力布置的钢筋。要求:它的绑扎要求应该每个十字交叉满扎,这是新规范GB5666-2011《混凝土结构工程施工规范》规定的,只有板筏双层钢筋网的底层钢筋允许“花扎”。钢筋砼矩形独立基础可视为是倒置的双向悬臂构件,长边方向的悬臂弯矩较大于短...
施工图中,独立基础的
钢筋
B和T代表什么B:X
答:
B代表板底,对应英文单词bottom。T代表板面,对应英文单词top。独立基础是整个或局部结构物下的无筋或
配筋
基础。一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式。独立基础分三种:阶形基础、坡形基础、杯形基础。独立基础编号如下:独立基础一般设在柱下,常用断面形式有踏步形、锥形、杯形。材料通常采用
钢
...
请教一下这个
桩承台
的
配筋
该如何定义?
答:
你的图纸不完善。应该是个管线架设或者栈桥柱的基础。
~
二桩承台
上层
钢筋
按规范节不需要弯钩
答:
二桩承台
上层
钢筋
按规范节不需要弯钩 答:二桩承台上层钢筋需要弯钩。见我们浙江图集。供您参考。
pkpm
承台桩
基础,承台计算怎么没配竖立筋。有横向
钢筋
和箍筋,桩也有
答:
单桩承台按照短柱设计,
钢筋
其实不起作用仅用来形成三向约束,所以全部都是箍筋。
二桩承台
或者条形承台梁按照梁(深梁)设计,其顶部和底部都有梁纵筋,横向有箍筋。三桩及多桩承台按照单层
配筋
板设计,即只有配底部钢筋。所以任何承台都是没有树立筋的,这是规范的要求。但是PKPM在计算桩承台时,其实单桩...
桩承台
基础和基础连系梁同高,基础连系梁的上部纵筋应该置于承台面
钢筋
...
答:
对于一柱一桩,一般都是桩径较大或者柱子荷载较小才会出现这种情况,此种
承台配筋
在承台顶面就算是有也是构造的。而两
桩承台
由于规范要求按照深受弯构件来配置
钢筋
,在这里就是一个简支的深梁,对于简支梁的上部钢筋,必然也是构造的。而基础连系梁在此两种承台之间的连接,作用无非有二:平衡承台之间的...
桩承台
布筋形式?
答:
你选择一个对应你的样的
配筋
形式然后顶面不要输入
钢筋
信息就可以了。注意一下用柱墩软件无法输入
桩
伸入
承台
100的长度它会影响钢筋长度,用承台的全部翻起1-1需要修改侧筋因为你的侧筋是箍筋
桩承台
的
配筋
率是多少?
答:
《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008规定,4.
2
.3条中第一款最后一句:柱下独立桩基
承台
的最小配筋率不应小于0.15%。第四款:4 筏形承台板或箱形承台板在计算中当仅考虑局部弯矩作用时,考虑到整体弯曲的影响,在纵横两个方向的下层
钢筋配筋
率不宜小于0.15%;···。参考资料:《建筑桩基技术规范》...
桩
基础
承台
梁
钢筋
集中标注
配筋
前边加B和T是什么意思?
答:
B表示底部
钢筋
T表示上部钢筋
单桩,双
桩承台
上部到底需不需要
配筋
答:
1.单
桩承台
如单从其受力考虑,仅承台下按构造
配筋
即可,而因其为单桩顶柱,为防偏心失稳,保证桩、柱与承台的可靠连接,一般是在承台的三个方向均配封闭箍式的
钢筋
;
2
.双桩承台因其受力很明确,,一般仅按计算于承台的底部配筋。而对于设计有抗拔要求(如有抗浮设计要求的地下室)的桩或桩有...